מאת:  poratnir    Nov 08, 2019  ||  22:19


1) הוא השתמש בשרשורי ירוק בכל היציקות בטון .- אסור יותר משני מטר צינור שרשורי והוא לא מיודע להיות על הרצפה

2) שם מופות בריצפה .- יכול לקרות אבל לא מומלץ
3) גימורים על הפנים של הצינורות בתוך הקופסאות - מה זה גימור על הפנים ? אפשר לעבור עם מולטי טול ולישר את הצינורות בקלות
. 4) קופסאות ממש פצועות . - מה זה פצוע?
5) לא ביטן את הצינורות בריצפה לפני הריצוף למרות שהבטיח. - זה אסור בתכלית האיסור לפי החוק

6) יותר מדי הסתעפויות משקעים לשקעים .- מה הוגדר כאן ?

7)קיפולים זוויות של המריכף ממש קטנות ואני מאמין שעם הרצף שיעבוד זה מכופף יותר...- צריך להיות עם קשתות שיהיה קל להשחיל
8) נקודות חשמל תאורה כלל ללא קופסאות סיום של צינור .- זה תלוי במנורה אם איך חיבורים לא חייב קופסאת חיבורים
9) צנרת 16 בתאורה ףשרשורי למרות שסגרנו על 20 .- לא מבין למה , שרשורי אפשר רק 2 מטר
מה נחשב בסדר ומה כדאי לוודא שהוא מתקן?