קו חדש .
מאת:
et
Nov 07, 2019
||
15:11
להבנתי יש לך מכשיר חד פאזי שדורש הספק גבוהה, אז מייצרים לו קו נפרד וחדש מהלוח עם ח''א ומוליכים מתאימים ,כמובן מפסק פקט ...ואביזרי קצה שתואמים לזרמים הנ''ל .בקשר לשינויים תלוי איך ניתן להעביר את הקו והמיקום שלו .
מחיר העבודה כאן ברובו פקטור של מיקום יכולה להיות מסובכת . החומרים כאן לא בעלויות גבוהות .
|
|
|
•
|
|
|
Nov 07, 2019 | 11:08
|
|
שלום,
בניין דירות משנת 2014.
אני מעוניין להגדיל חיבורים בתוך הבית מ 16א ל40א חד פאזי.
האם שינוי כזה יכלול מעבר לשינויים בתוך הדירה גם שינויים מחוץ לדירה? ומה המחיר הצפוי?
יש לציין שכבר יש בדירה שני צרכנים של תלת-פאזי נפרדים (מזגן וכיריים אינדוקציה)
|
|
|
|
|
•
|
קו חדש .
et
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Nov 07, 2019 | 15:11 |
|
להבנתי יש לך מכשיר חד פאזי שדורש הספק גבוהה, אז מייצרים לו קו נפרד וחדש מהלוח עם ח''א ומוליכים מתאימים ,כמובן מפסק פקט ...ואביזרי קצה שתואמים לזרמים הנ''ל .בקשר לשינויים תלוי איך ניתן להעביר את הקו והמיקום שלו .
מחיר העבודה כאן ברובו פקטור של מיקום יכולה להיות מסובכת . החומרים כאן לא בעלויות גבוהות .
|
|
|
|
|
•
|
לא חושב שנותנים כבר 1*40...
yardeny
|
|
|
Nov 07, 2019 | 19:35 |
|
לא מכיר חיבור 16 אמפר גם...
אבל מציע להעביר כבר לכדי 3*25, נדמה שתהיה הרבה פחות עבודה מחוץ לבית, וקצת עבודה בלוח החשמל...
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
|
|