שלום לכולם    [קובץ מצורף: JPG]

מאת:  קוביבוי    Sep 10, 2019  ||  23:52


בבקשה אשמח לעזרתכם:
מצורפת תווית של גנרטור. יש לי בעיה עם הנתונים:
כתוב שההספק הוא 8000 וואט, והזרם 20 אמפר. עכשיו אם נניח שהגנרטור חד פאזי, אז כשנחלק את ההספק במתח מקבלים 37 אמפר (ואם נתחשב בקוסינוס פי אזי נקבל זרם יותר גבוה.....).
ואם זה גנרטור תל"פ אז כאשר נחלק את ההספק במתח קווי (400) כפול שורש 3, נקבל 11 אמפר. ואמנם יש גם לחלק בקוסינוס פי בשביל לקבל באמת את הזרם, אך גם זה לא יעזור, אא"כ נניח שהוא 0.5, דבר שאינו מסתבר כלל.
האפשרות היחידה שמסתדרת לי היא: שהוא תל"פ והמתח הנתון (230) הוא מתח שלוב. ואז אם נילק 8000 ב 230 כפול שורש 3, אזי נקבל 20A (בהנחה שקוסינוס פי קרוב ל1....).
האם אני צודק? כי אם כן אין לי מה לעשות עם כזה גנרטור לצרכנים תל"פ.....

בנוסף לא ברור גם: מצד אחד כתוב בשורה העליונה שזה פאזה יחידה, מצד שני בהמשך בצד שמאל כתוב 3 פאזות??
גם לגבי גורם ההספק הדבר מוזר: הוא מצויין (power factor ) ביחידות של KW.....

בקיצור מה קורה כאן. אשמח להבהרות. והאם אני צודק במה שהסקתי?
תודה לעונים.