מאת:  inbarperry    Sep 01, 2019  ||  15:19


אני מעוניין לחבר מפסק תאורה חכם והוא צריך אפס. למפסק הנוכחי מגיע רק קו םאזה ולא מגיע אפס, אבל ממש ליד יש תקע עם אפס שעובד על פאזה אחרת. האם אפשר להשתמש באפס מהפאזה השניה למפסק התאורה?

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שימוש באפס בין פאזות   inbarperry   > אתה נמצא כאן
  Sep 01, 2019 | 15:19
• 
האפס הוא אותו אפס בכל הבית   ziggyman
  Sep 01, 2019 | 16:50
• 
היי   אהרן דוד
  Sep 01, 2019 | 20:31
• 
אבל מקצר   inbarperry
  Sep 03, 2019 | 13:52
• 
בהמשך להודעה קודמת   inbarperry
  Sep 03, 2019 | 14:34
• 
חיבור בין פאזה לאפס תמיד יוצר קצר   ziggyman
  Sep 04, 2019 | 08:58
• 
זה מקצר כאשר אני מחבר את המפסק החכם   inbarperry
  Sep 04, 2019 | 11:41
• 
איך אתה בודק מתח על האפס?   thmhe
  Sep 04, 2019 | 10:55
• 
אני בודק עם טסטר.   inbarperry
  Sep 04, 2019 | 11:42
° 
בדקתי עם טסטר, אין מתח בכלל באפס   inbarperry
  Sep 11, 2019 | 11:10
• 
תזמין חשמלאי   shlomos
  Sep 04, 2019 | 13:53