נראה לי החשמלאי לא עשה עבודה טובה..    [קובץ מצורף: JPG]

מאת:  yogevsha    Jul 22, 2019  ||  20:17


ראו תרשים מצ"ב.
כעיקרון מהמזגן אני רואה שמגיע 5 חוטים: 3 פאזות + אפס+ארקה.
החשמלאי הקודם חיבר את זה באופן הבא:
1 פאזה- למאמת C20 נפרד
2 פאזות נוספות למאמת תלת פאזי.
בפועל כשאני מוריד את המאמת התלת פאזי.. המזגן ממשיך לעבוד...
רק שאני מוריד את המאמת C20 הוא נכבה
אז זה אומר שהמזגן עצמו הוא חד פאזי נכון? ו-2 הפאזות שמחוברות למאמת של התלת פאזי הם פיקוד בלבד נכון?
זה אומר שעדיין אני צריך קונטקטור חד פאזי ולחבר אותו רק לפאזה ה"פעילה"....נכון?

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
חיבור מגען ושעון שבת למזגן חד פאזי   yogevsha [קובץ מצורף: JPG]
  Jul 21, 2019 | 10:46
• 
הי   shlomos
  Jul 21, 2019 | 11:29
• 
לא הבנתי..   yogevsha [קובץ מצורף: JPG]
  Jul 21, 2019 | 12:53
• 
לyogevsha   thmhe
  Jul 21, 2019 | 13:03
° 
עכשיו תחזור לשרטוטים   thmhe
  Jul 21, 2019 | 13:10
• 
תודה רבה אבל..   yogevsha [קובץ מצורף: PNG]
  Jul 21, 2019 | 13:24
° 
נכון   thmhe
  Jul 21, 2019 | 13:37
• 
מעולה! עוד שאלה אם אפשר..   yogevsha
  Jul 21, 2019 | 15:27
• 
הקונטקטור לא צריך מאמת   thmhe
  Jul 21, 2019 | 15:58
• 
יש למגען הרי 2 הזנות   yogevsha
  Jul 21, 2019 | 16:02
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Jul 21, 2019 | 19:57
• 
היי משה   אהרן דוד
  Jul 21, 2019 | 21:20
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Jul 21, 2019 | 21:45
• 
נכון   אהרן דוד
  Jul 21, 2019 | 23:59
• 
נראה לי החשמלאי לא עשה עבודה טובה..   yogevsha [קובץ מצורף: JPG]  > את/ה נמצא כאן
  Jul 22, 2019 | 20:17
• 
זה אומר   אהרן דוד
  Jul 23, 2019 | 12:49