לדעתי זו טעות!
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
לדעתי זו טעות!   

מאת:  resta    Jul 09, 2019  ||  09:56


מנוסח התגובה על 'ברזלים באתר' אני מבין שנפגעת, וסליחה על כך, כי הנושא הוא מקצועי ולא אישי.

ולעצם העניין, ברור לי שאין חוט 5 ממ. זאת גם אני יודע.
אני גם יודע שיש לתאם את חתך המוליך למא"ז, ויש טבלה לחתך מוליך נחושת ויש טבלה לחתך מוליך אלומניום, ולא נכנסתי כלל לתורה הזו הפשוטה והברורה לכל מי שבתחום ולמד זאת בבית ספר, אף שאינו חשמלאי - אלא מפקח, כעבדך הנאמן.

אני דיברתי על עצם המציאות של כפל חוטי 2.5, שהחתך שלהם אמור להיות 5 ממ (הרי ברור שהוא לא יהיה 6 ממ😂). ועל ה5 ממ הזה הסברתי שזה גם לא חתך של 5 אמיתי, שהרי הוא "חצי שטח" בפועל.

לצורך הענין, אם אקח חוט 6 ממ ואנגוס בו מימין ומשמאל ואכרסם מעוביו רבע, כך שרק 'בחלקו' הוא יהיה 6 ממ אך בחלקו הוא יהיה 4 ממ. האם בגלל שמודפס עליו המספר 6 ממ מישהו יקרא לחוט הזה חוט 6ממ? ברור שלא! שהרי זה יכול לגרום להתחממות ושריפה - והחתך 'המלא' כן קובע!-!-! ואם אראה כזה חוט מושחל בתעלה באתר - אני פוסל את העבודה באותו רגע ולא מאשר לחשמלאי העברת כספים לחשבונו.

יש מישהו כאן שחולק?
אשמח לשמוע תגובה של אנשי מקצוע בנושא!

או 'ציטוט' לשון החוק בעניין, ולא 'השערות'
ומכל מלמדי השכלתי

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שלום   rami70
  Jun 21, 2019 | 13:44
• 
לא מבין   רמי אנדימן
  Jun 21, 2019 | 16:29
• 
שוב   rami70
  Jun 21, 2019 | 21:18
• 
כיריים אינדוקציה   סעדיה עגאם
  Jun 22, 2019 | 13:29
• 
סעדיה   rami70
  Jun 22, 2019 | 15:13
• 
כיריים   סעדיה עגאם
  Jun 22, 2019 | 23:46
• 
סעדיה   rami70
  Jun 23, 2019 | 19:33
• 
rami   סעדיה עגאם
  Jun 24, 2019 | 01:40
• 
כולם פה מסכימים עם סעדיה?   rami70
  Jun 27, 2019 | 22:30
• 
עיקר הבעיה באפס   thmhe
  Jun 22, 2019 | 22:04
• 
לא זה הבעיה   אהרן דוד
  Jun 22, 2019 | 23:53
• 
כיריים   סעדיה עגאם
  Jun 23, 2019 | 00:03
• 
אבל אמרת   אהרן דוד
  Jun 23, 2019 | 00:12
• 
שים לב   סעדיה עגאם
  Jun 23, 2019 | 00:24
° 
רמי לתגובתך.   אהרן דוד
  Jun 23, 2019 | 00:40
° 
תלת פאזי אהרון   rami70
  Jun 23, 2019 | 19:35
• 
לסעדיה   אהרן דוד
  Jun 23, 2019 | 20:24
• 
לאהרן דוד   סעדיה עגאם
  Jun 24, 2019 | 00:29
• 
האם אני יכול להסיק מכאן   thmhe
  Jun 24, 2019 | 08:47
• 
לסעדיה   אהרן דוד
  Jun 24, 2019 | 11:03
• 
לאהרון   רמי אנדימן
  Jun 24, 2019 | 17:22
• 
לרמי   אהרן דוד
  Jun 25, 2019 | 20:31
• 
לדעתי זו טעות!   resta
  Jul 08, 2019 | 09:59
• 
כבוד המפקח   אהרן דוד
  Jul 08, 2019 | 11:33
• 
צריך מישהו מספיק מוסמך   rami70
  Jul 08, 2019 | 17:30
• 
תשובה ברורה   אהרן דוד
  Jul 08, 2019 | 17:58
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Jul 08, 2019 | 22:37
• 
למשה   אהרן דוד
  Jul 09, 2019 | 00:54
• 
לאהרן דוד   משה חשמלאי
  Jul 09, 2019 | 12:41
• 
לדעתי זו טעות!   resta   > את/ה נמצא כאן
  Jul 09, 2019 | 09:56
• 
למפקח עם תעודה   משה חשמלאי
  Jul 08, 2019 | 22:48
• 
עיצה טובה   resta
  Jul 09, 2019 | 10:13
• 
היי   אהרן דוד
  Jul 09, 2019 | 10:29
• 
אמת, אבל...   resta
  Jul 09, 2019 | 11:31
• 
לresta   thmhe
  Jul 09, 2019 | 12:15
• 
דרך אגב   thmhe
  Jul 09, 2019 | 12:29
• 
thmhe כל מילה פנינה   אהרן דוד
  Jul 09, 2019 | 18:49
• 
למפקח   goni18
  Jul 09, 2019 | 23:16
• 
למפקח   rami70
  Jul 12, 2019 | 18:02