היי   

מאת:  אהרן דוד    Jun 27, 2019  ||  21:22


לדעתי לא מדובר בתופעה ולא בתעלומה. מדובר בסלט אפסים סטנדרטי. שכל בעל מקצוע יכול לסדרו במספר דקות. ולא צריך לחפש הסברים בשמיים.
כמו"כ אין לדלג את הפחת הראשי לפני שבאמת יודעים שלא צריך אותו. אולי שמו אותו בגלל L.T. גבוה?!
ויוצרים מקדם הגנה ע"י כפל פחתים. (על אף שלפי התאור נראה שהעבודה שם בוצעה ע"י חלטורן מדגם "החלטורן הנודד" ולא מעומק מחשבה.)
גם כאשר עושים כפל פחתים יש ליצור סלקטיביות ע"י פחת מתכוונן כתלות בזמן. ואז לא כל פעם שיש זליגה אצל מישהו נופל גם הפחת האישי שלו וגם הפחת הראשי.