עומס יתר..שאלה תאורטית   

מאת:  rami70    Jun 26, 2019  ||  21:22


שאלה תאורטית..אני מחליף לוח חשמל...בלוח גידים של 1.5 ממר ו 2.5 ממר...אני מתאים את גודל חצי האוטומט לעובי הגיד לפי התקן...1.5 ממר מקבל חצי אוטומט של 10 אמפר ו 2.5 ממר מקבל 16 אמפר וכך הלאה...השאלה מה אתם עושים אם על
גיד של 2.5 ממר יושבת מכונת כביסה ומייבש כביסה כשלפני זה החשמלאי העלה להם את חצי האוטומט ל 20 אמפר וזה עובד כבר 5 שנים....אני באופן אישי שם חצי אוטומט של 16 אמפר ומתריע בפני הלקוח על סכנה של שרפה אם ישנו זאת...אני מעלה את השאלה הזאת כי באחת מהשאלות שלי פה באתר שהעומס המירבי הוא 27 אמפר (2 גידים של 2.5 ממר כול אחד מחוברים יחדיו) השיבו שחצי אוטומט של 32 אמפר הוא בסדר אבל לפי התקן זה לא בסדר)...אנחנו אמורים או להחליף את הגיד או שחצי האוטומט יתאים לעובי הנוכחי לא!?