rami   

מאת:  סעדיה עגאם    Jun 24, 2019  ||  01:40


קודם כל אתה חייב לדייק בתיאור המצב , אם ברצונך לקבל תשובות נכונות .
את שכתבתי , כתבתי מתוך הנחה שהחיבור שנעשה בשקע היה חיבור חד פאזי , כדבריך . עכשיו כשאתה מסביר שהחיבור בשקע הוא תלת פאזי , התיאוריה שלי אינה כולה נכונה . א. עדיין אני יודע מניסיון שחיבור של שני גידים מקבילים גורמים לחימום עקב ההידוק בבורג שלעיתים קרובות אינו שווה על שני החוטים . לא לחינם קבעו את התקנה שאין לחבר על ח"א יותר מחוט אחד ,
ב. שימוש בחוט הארקה בעל קוטר קטן מהפאזה הוא אסור , למרות הנאמר כאן על הסיכויים לקצר בכל הלהבות בעת ובעונה אחת . ייתכן קצר בכניסה לכיריים . כשמתכננים מתקן , לוקחים בחשבון את הצריכה המכסימלית , ולא מסתמכים על הסיכויים של הפעלה מכסימלית .
ג.מאחר והחיבור בשקע הוא תלת פאזי , הרי שנכון מאד להתקין ח"א כפול , ולתת הזנה משתי פאזות . כך אתה גורם לאיזון טוב יותר של הזרם בלוח . הבעייה היא שבאחת הפאזות יש לך עומס של 16A . עובדה זו תגרום לממ"ט לעבוד בקצה גבול יכולתו , ואם הוא לא יקפוץ הרי שבטוח שיתחמם . זאת כנראה הסיבה שהחשמלאי השתמש בח"א יחיד 32A .אתה לא יכול להתקין ח"א של 25A , כי העומס המכסימלי הוא גבוה יותר , 27A .
ד. כפי שנאמר פה , שימוש בחוט גמיש אסור , אנני בטוח מדוע אסור , יתכן ובגלל החוזק המכני של חוטים אלה , שיכולים להפגע בזמן המשיכה שלהם בצינור .



---------------------

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שלום   rami70
  Jun 21, 2019 | 13:44
• 
לא מבין   רמי אנדימן
  Jun 21, 2019 | 16:29
• 
שוב   rami70
  Jun 21, 2019 | 21:18
• 
כיריים אינדוקציה   סעדיה עגאם
  Jun 22, 2019 | 13:29
• 
סעדיה   rami70
  Jun 22, 2019 | 15:13
• 
כיריים   סעדיה עגאם
  Jun 22, 2019 | 23:46
• 
סעדיה   rami70
  Jun 23, 2019 | 19:33
• 
rami   סעדיה עגאם   > את/ה נמצא כאן
  Jun 24, 2019 | 01:40
• 
כולם פה מסכימים עם סעדיה?   rami70
  Jun 27, 2019 | 22:30
• 
עיקר הבעיה באפס   thmhe
  Jun 22, 2019 | 22:04
• 
לא זה הבעיה   אהרן דוד
  Jun 22, 2019 | 23:53
• 
כיריים   סעדיה עגאם
  Jun 23, 2019 | 00:03
• 
אבל אמרת   אהרן דוד
  Jun 23, 2019 | 00:12
• 
שים לב   סעדיה עגאם
  Jun 23, 2019 | 00:24
° 
רמי לתגובתך.   אהרן דוד
  Jun 23, 2019 | 00:40
° 
תלת פאזי אהרון   rami70
  Jun 23, 2019 | 19:35
• 
לסעדיה   אהרן דוד
  Jun 23, 2019 | 20:24
• 
לאהרן דוד   סעדיה עגאם
  Jun 24, 2019 | 00:29
• 
האם אני יכול להסיק מכאן   thmhe
  Jun 24, 2019 | 08:47
• 
לסעדיה   אהרן דוד
  Jun 24, 2019 | 11:03
• 
לאהרון   רמי אנדימן
  Jun 24, 2019 | 17:22
• 
לרמי   אהרן דוד
  Jun 25, 2019 | 20:31
• 
לדעתי זו טעות!   resta
  Jul 08, 2019 | 09:59
• 
כבוד המפקח   אהרן דוד
  Jul 08, 2019 | 11:33
• 
צריך מישהו מספיק מוסמך   rami70
  Jul 08, 2019 | 17:30
• 
תשובה ברורה   אהרן דוד
  Jul 08, 2019 | 17:58
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Jul 08, 2019 | 22:37
• 
למשה   אהרן דוד
  Jul 09, 2019 | 00:54
• 
לאהרן דוד   משה חשמלאי
  Jul 09, 2019 | 12:41
• 
לדעתי זו טעות!   resta
  Jul 09, 2019 | 09:56
• 
למפקח עם תעודה   משה חשמלאי
  Jul 08, 2019 | 22:48
• 
עיצה טובה   resta
  Jul 09, 2019 | 10:13
• 
היי   אהרן דוד
  Jul 09, 2019 | 10:29
• 
אמת, אבל...   resta
  Jul 09, 2019 | 11:31
• 
לresta   thmhe
  Jul 09, 2019 | 12:15
• 
דרך אגב   thmhe
  Jul 09, 2019 | 12:29
• 
thmhe כל מילה פנינה   אהרן דוד
  Jul 09, 2019 | 18:49
• 
למפקח   goni18
  Jul 09, 2019 | 23:16
• 
למפקח   rami70
  Jul 12, 2019 | 18:02

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com