שיטת הארקת תאורה בבריכה
מאת:
yaniv333
Jun 13, 2019
||
20:16
אני לא חשמלאי. אבל אני מנסה להבין את ההיגיון מאחר וידוע לי שבארה"ב שהם אלופי הבריכות יש מסגרת מתכתית מוארקת. וכאן בישראל לא.. רק מנסה להבין מה קורה אחרי כמה שנים מים עלולים לחדור לפנס.. מה קורה במצב כזה אם אין הארקה ואין רכיב שפותח את המעגל... חוץ מזה בתקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשס"ג-2003
רשום :.
. תאורה תת מימית
9. (א) גופי תאורה הטבולים במים או הבאים במגע ישיר עם מים יתאימו לדרישות תקן ישראלי ת"י 20 חלק 2.18 – "מנורות: מנורות לבריכות שחיה ולשימושים דומים", ויוזנו כאמור בתקנה 2(1)(א).
להלן סעיף 2 (1) (א)
הגנות בפני חשמול
2. מיתקן בבריכה יותקן ויוגן לפי הוראות אלה:
(1) באזור 0 ובאזור 1 –
(א) יוזן המיתקן במתח בטיחות נמוך מאוד (SELV), ובלבד שמקור הזינה ימוקם מחוץ לאזורים האמורים.
(ב) יוגן הציוד בהתאם לאחת הדרישות שלהלן:
(1) הגנה בפני מגע בחלק חי באמצעות כיסויים בעלי דרגת הגנה IP 2X;
(2) בידוד העומד במתח של 500 וולט בזרם חילופין, למשך 60 שניות לפחות
כלומר - יש חיוב ב 12 וולט אבל לא בשנאי מבדל.. אשמח אם תגיד לי איפה רשום שצריך שנאי מבדל... וגם מה ההיגיון...
תודה רבה
|
|
|
•
|
|
|
Jun 13, 2019 | 15:49
|
|
שלום.
לפי מה שראיתי בשטח על ידי חברות מובילות בארץ לבריכות שחייה. מתקינים שנאי מבדל שמזין גופי תאורה תת מימיים. כאשר גופי התאורה הם פלסטיים.
לפי תקנות החשמל העוסקות בבריכות שחייה רשום שיש לבצע הארקה לגוף הבריכה . כמו כן רשום שגופים שמותקנים בזינת ציפה (הפרד מגן / שנאי מבדל ) אסורים לשימוש כאשר שוחים בבריכה..
לדעתי יש כאן בלבול גדול ומסוכן. בארה"ב אני יודע שגופי התאורה מתכתיים ומחוברים לפחת. בארץ אין דרישה לכך בתקנות.
כמובן שגופי תאורה תת מימיים פועלים כאשר שוחים בבריכה ולכן לא ברור לי השימוש בשנאי מבדל שהרי אם אחרי כמה שנים חוטי ההזנה של התאורה ייחשפו למיים השוחים בבריכה יתחשמלו.. בשיטת השנאי המבדל אין הארקה ואין התראה ואין פחת . גם משגוח לא ניתן לחבר... יש כאן בעיה בטיחותית לדעתי.. למרות שזה רק 24 וולט או 12 זה עדיין יכול לחשמל
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 13, 2019 | 16:45 |
|
אתה חשמלאי?😱😱😱⚡
למנורות ברכה מחויוב לשים שנאי מבדל .שהיציאה שלהם 12 dc.
והוא אמור להיות מחובר למעגל עם פחת.
|
|
|
|
|
•
|
שיטת הארקת תאורה בבריכה
yaniv333
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Jun 13, 2019 | 20:16 |
|
אני לא חשמלאי. אבל אני מנסה להבין את ההיגיון מאחר וידוע לי שבארה"ב שהם אלופי הבריכות יש מסגרת מתכתית מוארקת. וכאן בישראל לא.. רק מנסה להבין מה קורה אחרי כמה שנים מים עלולים לחדור לפנס.. מה קורה במצב כזה אם אין הארקה ואין רכיב שפותח את המעגל... חוץ מזה בתקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), תשס"ג-2003
רשום :.
. תאורה תת מימית
9. (א) גופי תאורה הטבולים במים או הבאים במגע ישיר עם מים יתאימו לדרישות תקן ישראלי ת"י 20 חלק 2.18 – "מנורות: מנורות לבריכות שחיה ולשימושים דומים", ויוזנו כאמור בתקנה 2(1)(א).
להלן סעיף 2 (1) (א)
הגנות בפני חשמול
2. מיתקן בבריכה יותקן ויוגן לפי הוראות אלה:
(1) באזור 0 ובאזור 1 –
(א) יוזן המיתקן במתח בטיחות נמוך מאוד (SELV), ובלבד שמקור הזינה ימוקם מחוץ לאזורים האמורים.
(ב) יוגן הציוד בהתאם לאחת הדרישות שלהלן:
(1) הגנה בפני מגע בחלק חי באמצעות כיסויים בעלי דרגת הגנה IP 2X;
(2) בידוד העומד במתח של 500 וולט בזרם חילופין, למשך 60 שניות לפחות
כלומר - יש חיוב ב 12 וולט אבל לא בשנאי מבדל.. אשמח אם תגיד לי איפה רשום שצריך שנאי מבדל... וגם מה ההיגיון...
תודה רבה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 13, 2019 | 20:21 |
|
דבר נוסף: להבנתי אחרי שנאי מבדל כבר אין הארקה וגם הפחת של המקור לא מושפע מזליגה.. כי זה ממש מעגל נפרד לא ?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jun 13, 2019 | 20:36 |
|
והכי מצחיק תראה מה כתוב בהמשך :
השימוש בציוד המוזן בהפרד מגן מותר רק כשאין בני אדם בבריכה;
שימוש בהפרד מגן (שנאי מבדל) מותר רק באזור 2 מחוץ למים.. וגם אז אסור להשתמש בבריכה..
עכשיו אתה מבין את החשש שלי ?
|
|
|
|
|
|
|