לא הבנתי איפה חיפשת אתונות...
מאת:
yardeny
May 22, 2019
||
23:23
מה המא"ז המזין את המעגל?
מה זרם נומינאלי במגען?
מה זרם העבודה בשביל התאורה?
מה לולאת התקלה בלוח עם המגען? (בידוד כפול?)
אני מניח שאיפוס אתה מדבר על הלוח המזין ולא בלוח המגען...
מה התוצאות בכל מקום?
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
•
|
|
|
May 22, 2019 | 22:28
|
|
יש שביל באורך של 60 מטר מארון חשמל. מואר על ידי שעון שבת ומפסק מחלף בכל צד של השביל.
האור הפסיק לדלוק ומצאתי שבקצה השביל בקופסא שבה השעון שבת והקונטקטור דו פול כל הקופסא מלאה בפיח על כל הגידים הציוד החשמלי לא נשרף כמעט.
עובי גיד 1.5 מ"מ.
חישבתי זרם קצר מינימום ויצא לי פחות מ5 שניות שזה בסדר.
מהירות זמן תגובה יצא לי היחס 8- (חילוק בין קצר מינימלי לזרם נקוב).
זה לא מספיק טוב לניתק ונפילת ההגנה.
השאלה מה עלי לעשות כדי שהמעגל יהיה בטוח גם מפני חשמול וגם בפני זרם יתר.
ההגנה בלוח היא איפוס TNCS.
תודה
|
|
|
|
|
•
|
לא הבנתי איפה חיפשת אתונות...
yardeny
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
May 22, 2019 | 23:23 |
|
מה המא"ז המזין את המעגל?
מה זרם נומינאלי במגען?
מה זרם העבודה בשביל התאורה?
מה לולאת התקלה בלוח עם המגען? (בידוד כפול?)
אני מניח שאיפוס אתה מדבר על הלוח המזין ולא בלוח המגען...
מה התוצאות בכל מקום?
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 23, 2019 | 21:59 |
|
בשביל באורך 60 מטר עם המשחקים של מפסק מחליף מסלול הזרם עלול להיות 240 מטר! ולהשתמש בגיד 1.5 לכזה אורך נשמע בדיחה גרועה מאד. מפל המתח על הקו עלול להגיע ל 13%
חוץ מזה אסור בכלל להוציא הארקה למרחק כ"כ גדול ממתקן מאופס.
|
|
|
|
|
•
|
איך הסקת את כל זה? כל הכבוד!
yardeny
|
|
|
May 24, 2019 | 12:51 |
|
(באמת).
בכל מקרה,
ניתן להוציא הארקה ממרכזיות תאורה מאופסות לעמודי תאורה אשר הותקנו עם משטח שווה פוטנציאלים 1 מטר רדיוס סביבם.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|