מאת:  אהרן דוד    May 08, 2019  ||  23:46


תקנות החשמל- התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט, התשנ”א-1991
20. התקנת מוליך או כבל
(א) מוליכים וכבלים יותקנו בלוח בדרך נאותה למניעת נזק עקב הצטלבות, צפיפות ולחץ; מוליכים או כבל של מעגל אחד יהיו ניתנים לזיהוי ולהפרדה ממוליך ומכבל של מעגל אחר.
(ב) הבידוד של כל מוליך בלוח יהיה בצבע מיוחד המתאים לייעודו ויסומן לפי הצורך; הצבע והסימון יהיו בני קיימא ונוחים לזיהוי; צבע הבידוד יהיה כמפורט להלן:

1) לזרם חילופין –
(א) מופע – חום; במעגלים תלת-מופעיים ייווסף סימון, כגון שרוול או טבעת סימון, המציינים את שייכותו של כל מוליך למופע מסוים;
(ב) אפס (N) – כחול;
(ג) PEN – כחול עם סימון באמצעות שרוול או כיוצא בזה, בצבע צהוב/ירוק בכל קצה;
(ד) הארקה (PE) – שילוב של הצבעים צהוב/ירוק;
(ה) מוליך המחבר בין מוליך PEN שבכניסת קו הזינה למבנה, לבין פס השוואת הפוטנציאלים של המבנה, יהיה בצבע כחול עם סימון באמצעות שרוול או כיוצא בזה בצבע צהוב/ירוק בכל קצה של המוליך;
(ו) מוליכי מופע, אפס (N) ו-PEN המשמשים בצרור, יהיו בצבע שחור ויסומנו בהתאם לייעודם;
2) לזרם ישר-
(א) מוליכי הקטבים – צבע כלשהו, למעט צהוב, ירוק ושילוב של צהוב/ירוק;
(ב) מוליך הארקה (PE) – שילוב של הצבעים צהוב/ירוק;
(ג)
הוחלף הלוח, יהיו צבעי הזיהוי של בידוד המוליכים כאמור בתקנת משנה (ב), ואולם ניתן להמשיך להשתמש בכבל קיים או במוליך קיים שצבעי הזיהוי של בידוד מוליכיו שונים מן הנדרש בתקנה זו, ובלבד שיסומנו בסימני זיהוי, כגון שרוולים, בצבעים כקבוע בתקנת משנה (ב).
(ד) הוסף כבל חדש או מוליך חדש ללוח, יהיו צבעי הזיהוי של מידוד המוליכים שהוספו בו כקבוע בתקנת משנה (ב).
(ה)
הוסף מוליך או כבל כאמור בתקנת משנה (ד), יותקן בלוח כאמור, וכן בלוח הראשי המזין אותו ובכל לוח משנה המוזן ממנו, שלט בנוסח: “זהירות – יכול שהצבע הכחול מסמן מוליך אפס (N) או מוליך מופע”.
(ו) הוראות תקנת משנה (ב), לא יחולו על חיווט פנימי בתוך לוחות חשמל מיובאים המיועדים להזנה ולפיקוד של מכונה או מכשיר מיובאים.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
צבעי חוטי חשמל   קוביבוי
  Sep 06, 2016 | 20:36
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Sep 06, 2016 | 20:48
• 
המשך תגובה   משה חשמלאי
  Sep 06, 2016 | 20:50
• 
אתה אומר   קוביבוי
  Sep 06, 2016 | 21:46
• 
צעב החוטים   aviramc
  Sep 07, 2016 | 09:36
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Sep 07, 2016 | 14:47
• 
אכן משה צודק, ברח לי קצת. תודה.   aviramc
  Sep 08, 2016 | 17:02
• 
התקן המתקדם   hileldr
  Feb 04, 2017 | 18:43
• 
התקן הנוכחי הוא כזה:   niv
  Feb 04, 2017 | 19:06
• 
אפשר לחבר תקן ישן לתקן חדש?   ofirfri
  May 07, 2019 | 16:37
• 
לא ראיתי התייחסות לזה בתקנות חשמל   thmhe
  May 07, 2019 | 19:59
• 
קיבלתם   אהרן דוד   > את/ה נמצא כאן
  May 08, 2019 | 23:46
• 
לא ברור   mosh
  Aug 25, 2021 | 00:09
• 
אולי   mosh
  Aug 30, 2021 | 09:54

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com