מאת:  משה חשמלאי    Apr 22, 2019  ||  10:34


ריצפת מקלחת היא כמו ריצפת מרפסת לא מקורה.
התקן אומר שאם מניחים על הריצפה צינור חשמל ומשחילים
לתוכו מוליכי PVC חשופים, אז צריך לבטן את הצינור לפני הריצוף.
אם משחילים לתוכו כבל XLP אז אין חובת ביטון.
אבל בכל זאת דעתי האישית היא שכל צינור חשמל שמונח על הארץ
צריך להיות מבוטן לכל אורכו כהגנה בפני פגיעות.
ולא חסר מי שיפגע בו במיוחד הטייחים עם רגלי הפיגומים שלהם.
בקשר לביטון צנרת בריצפת מקלחת ההמלצה האישית שלי היא כזו:
לא למהר לבטן צנרת חשמל כי במקלחת יש צנרת ניקוז "2 שגם אותם
צריך לבטן.
צינורות ניקוז הם קשיחים ובנוסף הם מותקנים לפי שיפועים, ולכן ממש אין להם
גמישות בתוואי, לעומת צינור חשמל שהוא גמיש.
וגם: אל המקלחות מביאים צינורות ניקוז של המזגנים שבחדרים,
מה שאומר שצינורות חשמל עלולים להוות להם מכשול של גבהים בדרך.
רק לאחר שהאינסטלטור סיים עבודתו על ריצפת המקלחת, מבטנים את כל הצינורות
של החשמל ושל הניקוזים.



מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662