נחושת
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
נחושת   

מאת:  yardeny    Feb 09, 2019  ||  21:23


מוליך עשוי מתכת שאינה נחושת יהיה בעל חתך מותאם ליחס בין ערכי ההתנגדות הסגולית של הנחושת ושל המתכת האחרת, ובלבד שחתכו של מוליך עשוי אלומיניום לא יפחת מ-2.5 ממ"ר.

תעשה את החישוב האם 25 אלומיניום שווה ערך לחתך 16 נחושת או גדול\קטן ממנו ותתקין מוליך PEN נחושת על פי החתך שמצאת כגדול ביותר (נחושת).

חיבור נעים.



בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
חתך מוליך PEN   sali83
  Feb 09, 2019 | 15:01
• 
נחושת   yardeny   > את/ה נמצא כאן
  Feb 09, 2019 | 21:23
° 
תודה   sali83
  Feb 10, 2019 | 17:57

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com