יש הבדל בין קירור לחימום...
מאת:
haim40
Jan 14, 2019
||
19:27
באופן כללי במזגן.
בקירור המפוח הפנימי עובד תמיד גם כאשר הטמפ' הגיעה ליעד שהוגדרה, בעוד שבחימום כאשר הטמפ' הגיעה ליעד המפוח נכבה (כדי שלא יצא רוח/קור).
אולי זה גם קשור איכשהוא.
|
|
|
•
|
|
|
Jan 08, 2019 | 19:44
|
|
שלום. במקרה שוב נצרכתי לטפל בתקלה. אשמח לחוו"ד
מזגן (1.15 כ"ס) עם חוסר בגז קירור. (עדיין שוקל אם למלאות גז, תלוי בהשקעה לפיתרון התקלה דלקמן...)
מלבד הנ"ל, ישנה תופעה מוזרה: בחימום המניפה (שביחידה הפנימית) לא מסתובבת כלל, או שמסתובבת אבל ממש לאט, ושוב מפסיקה.
בתחילה חשבתי על כיוון של הקבל ביחידה הפנימית.
אבל כשבדקתי את המזגן בקירור, המניפה עובדת מצויין (כמובן שהקירור גרוע מחמת חוסר גז...). אם זה היה קבל, הייתה בעיה גם בקירור הלא כן?
האם יש כיוון מה עוד אוכל לבדוק ע"מ לעלות\לפתור את התקלה?
תודה מראש!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 08, 2019 | 22:13 |
|
אני חושב שעליתי על תשובה. באחד האתרים מצאתי את הקטע הבא:
"ביחידה החיצונית קיים חיישן שתפקידו להרגיש את הטמפרטורה ולהורות למזגן להתחיל לחמם. רק כאשר הטמפרטורה ביחידה החיצונית מגיעה ל- 60 מעלות, היחידה הפנימית תתחיל להוציא אוויר."
כעת אני מבין (לפי דעתי כמובן): היות שיש חוסר גז (רציני) במערכת, לכן הצנרת ביחידה החיצונית לא מגיעה ל60 מעלות (גם נגעתי בה, והיא לא ממש חמה, בגלל שחסר גז), ולכן מחמת החיישן הנ"ל ("רגש"), אין עדיין פקודה להפעיל את המאיץ ביחידה הפנימית.
זה גם מסביר את העובדה שהוא פתאום מתחיל להסתובב קצת, ואז להפסיק; כנראה שהצנרת מצליחה לפעמים לעבור את סף ה60 מעלות, ושוב יורדת......
כמו"כ זה מסביר מדוע המאיץ מסתובב בקירור!
מקווה שאני צודק באבחנה, אמלא גז ואבדוק.
מקווה שהחכמתי את מי שיצטרך בעתיד.....
|
|
|
|
|
•
|
יש הבדל בין קירור לחימום...
haim40
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Jan 14, 2019 | 19:27 |
|
באופן כללי במזגן.
בקירור המפוח הפנימי עובד תמיד גם כאשר הטמפ' הגיעה ליעד שהוגדרה, בעוד שבחימום כאשר הטמפ' הגיעה ליעד המפוח נכבה (כדי שלא יצא רוח/קור).
אולי זה גם קשור איכשהוא.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 15, 2019 | 10:41 |
|
ברוב המזגנים ביחידה הפנימית קיימים שני חיישני טמפרטורה,
חיישן לטמפרטות אוויר חוזר שממתג את המדחס בהתאם לכיוון הטמפרטורה הרצויה,
חיישן שני, חיישן סוללה שבמצב חימום מפעיל את מפוח היחידה
הפנימית שהסוללה חמה מספיק כך שבהפעלת המזגן על חימום
אין הזרמת אוויר קר ורק כאשר הצנרת חמה מופעל המפוח.
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|