קצת התבלבלת בפורום
מאת:
shlomo20
Nov 12, 2017
||
01:09
לטענתך: "צריך שיעבוד. חוקי פחות מעניין, הרבה פחות"
פה זה פורום של אנשי מקצוע, זה לא פורום של שיפוצניקים חובבנים.
|
|
|
•
|
חיבור כמה מזגנים על תלת פאזי
אריה613
|
|
|
Nov 09, 2017 | 21:30
|
|
ערב טוב!
קניתי דירה שקיבלתי מהקבלן הכנה למזגן מרכזי.
אני החלטתי לעשות מזגנים עיליים, כשעשיתי להם הכנה הוספתי צמה של 3 גידים עד לנקודה שבה נמצא הפקט של התלת פאזי.
שאלתי היא כזו:
האם ניתן להפריד את הפאזות בלוח, ולתת לכל מזגן פאזה אחת ואז לשלושתם יהיה אפס משותף?
או שיהיה בעייתי?
מדובר על 2 מזגנים 1 כ''ס ועוד אחד של 2.5 כ''ס.
תודה רבה!!
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 10, 2017 | 08:59 |
|
רצוי מאד מעגל סופי לכל מזגן,
לכל מזגן פאזה דרך מא"ז מתאים מוליך אפס והארקה ישירות מהלוח.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 10, 2017 | 13:32 |
|
יש רצוי ויש מצוי.
יש את האופציה שכתבתי למעלה, אופציה שניה למזגן הגדול לעשות קו חדש ול2 הקטנים להתחלק עם התלת פאזי. לשנות פאזה אחת לאפס ואז יהיה 2 פאזות ו2 אפסים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 10, 2017 | 15:03 |
|
נכון וצריך להשחיל קו נפרד (2.5) למזגן הגדול.
לשני המזגנים הקטנים כמו שציינת רק להחליף את אחד הגידים החומים לגיד כחול (אפס)
ולהזין את שני המעגלים במא"ז כפול מגושר (לא תלת פאזי).
כמובן הארקה לכל מזגן..
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 10, 2017 | 15:17 |
|
השאלה היא האם אפשר לבצע כמו שאמרתי
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 11, 2017 | 18:07 |
|
אשמח לשמוע חוו''ד מחשמלאי נוסף בבקשה
|
|
|
|
|
•
|
הדבר החוקי היחידי שמותר לך לעשות
niv
|
|
|
Nov 11, 2017 | 18:33 |
|
זה במקום שאליו מגיע הכבל התלת פאזי להתקין לוחון קטן וממנו לצאת עם מעגלים חד פאזיים
(בהנחה שהוא יהיה מותקן במקום גמיש)
מעבר לזה אסור לך. אתה יוצר מצב שבו אתה מזין קופסת חיבורים עם 3 מעגלים שונים שזה אסור
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 11, 2017 | 18:35 |
|
צריך שיעבוד. חוקי פחות מעניין, הרבה פחות
|
|
|
|
|
•
|
קצת התבלבלת בפורום
shlomo20
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Nov 12, 2017 | 01:09 |
|
לטענתך: "צריך שיעבוד. חוקי פחות מעניין, הרבה פחות"
פה זה פורום של אנשי מקצוע, זה לא פורום של שיפוצניקים חובבנים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 12, 2017 | 04:42 |
|
אז גם אי אפשר להחליף קו הזנה לאפס.
אני מחפש מה אפשר לעשות.. לא מה חוקי וישר
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 13, 2017 | 17:29 |
|
הדבר אפשרי,
ולצורך כך מחליפים את מפסק הפקט בלוחון 8 מודול מוגן מים (אם זה במקום חשוף לגשם) שיש בו מפסק ראשי 3X16, ו-3 מא"זים 1X16 שמזינים כל אחד מזגן.
גם המזגן הגדול שלך יכול לעבוד על חד פאזי 16 אמפר שמוזן מהלוחון הנ"ל בלי שום בעיה.
זהו הפתרון הקל והזול ביותר לביצוע, והוא חוקי למהדרין.
בהצלחה.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 09, 2021 | 09:04 |
|
צור שאלה אם עשיתי לוח במקום הפאקט כמו שאמרת האם אני יכול מהלוח למשוך כבל 5*2.5 למסדרון בבית לעשות שם קופסא ולתת פאזה אחת לשלושה מזגנים אחד כח ועוד פאזה ל 2.5 כח והאם אפשר להתחבר עם אותו אפס משותף? זה כאילו כל האפסים של כל המזגנים מנקזים לאותו אפס שמשכתי מהלוח 8 מקום. זה בסדר האפס לא מתחמם?
|
|
|
|
|
|
|