מאת:  david66    Jun 19, 2017  ||  12:55


שלום לכולם...בניין בן 8 קומות..4 קומות עליונות נשלטות על ידי אוטומט חדר מדרגות נפרד. האור נשאר דלוק קבוע. הוצאתי את הגיד באוטומט חדר מדרגות
(חום שחור) שמתחבר למפסקים והאור כבה. בהתחלה עברתי על כול המפסקים בכניסה ובתוך הבתים,פירקתי אותם והוצאתי את אחד החוטים למשך כדקה.... עדיין האור נשאר קבוע...אחר כך פירקתי את כול המנורות והפרדתי את כול הגידים( חום שחור) שמגיעים למפסקים ועדיין אחרי כול זה האור נשאר דלוק.... למרות שאת אוטומט חדר המדרגות של HAGER
אני התקנתי לפני כ 5 שנים ולא חשבתי שהוא הבעיה,החלפתי אותו לחדש ועדיין האור נשאר דלוק...
הדבר היחיד שעולה לי בראש שהכבל הראשי בדרכו למעלה מקצר בין גיד חום שחור לאפס(הגידים שמגיעים למפסק)...
האם החמצתי משהו? איך ממשיכים מפה? מה אתם הייתם עושים?תודה לעונים!

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
אור קבוע בחדר מדרגות...   david66   > אתה נמצא כאן
  Jun 19, 2017 | 12:55
• 
בדקת קופסאות חיבורים?   hezy shemtov
  Jun 19, 2017 | 15:21
° 
אה בתוך הדירות בדקת   hezy shemtov
  Jun 19, 2017 | 15:22
• 
אם בדקת את כל הלחצנים כולל אלה   niv
  Jun 19, 2017 | 20:59
• 
נתון שלא כתוב במפרט של HAGER   dovk66
  Oct 02, 2019 | 15:09