מאת:  shlit    Jul 18, 2016  ||  20:42


שלום
הוזמנתי ע''י ועד בית : אור דולק כל הזמן בחדר מדרגות
בלוח מותקן אוטומט מדרגות הגרEMN 001
בדקתי : במגע 4 (יציאה למנורות ) מופיע קבוע 230 . מצב לא משתנה אפ' שלחצתי על לחצנים או נתתי לו 0
למגע 3 (כניסה לחצנים).
זהו. חשבתי הלך אוטומט. קניתי חדש (100 + ש''ח)
התקנתי - אותו מצב
אז התחלתי לחשוב ולחקור (חבל שרק אז)
התברר ששיטת התקנה בבית של 3 חוטים ואוטומט של 4(יש עליו מדבקה צהובה שממנה משמע כך) למרות שעל גביו מודפס שתי שיטות חיבור וזה מה שגרם לי לטעות

עכשיו שאלה: האם אוטומט היה יכול להישרף בגלל חיבור לא נכון (כי אח''כ עשיתי סימולציה של חיבור ל4 חוטים ואוטומט כל הזמן נותן 220)
חיפשתי באינטרנט ובאחד פורומים ראיתי כתוב שאפשר לבחור מצב עבודה לאוטומט חדר מדרגות דהיינו 3 או 4 . סיבבתי הגר הנ''ל ולא מצתי שום בורר.
מישהו יכול לברר לי את נושא הזה.
תודה



הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
אוטומט חדר מדרגות   shlit   > אתה נמצא כאן
  Jul 18, 2016 | 20:42
• 
הבורר בצד ימין   zivaridavid
  Jul 18, 2016 | 21:37
• 
4 חוטים אם תבדוק תראה שהפאזה   zivaridavid
  Jul 18, 2016 | 21:45
• 
לא הצלחתי להבין איזה יתרון יש   niv
  Jul 19, 2016 | 07:14
• 
נראה לי שמצאתי סיבה לכך. בשיטת   niv
  Jul 19, 2016 | 12:35
° 
נכון   zivaridavid
  Jul 19, 2016 | 13:08
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Jul 19, 2016 | 13:34
• 
משה, יש 2 שיטות חיבור.   niv
  Jul 19, 2016 | 15:16
• 
המתח בלחצן הוא תמיד 230 וולט   צור גרין 85
  Jul 19, 2016 | 16:11
• 
מתח בלחצנים באוטומט אלקטרוני   zivaridavid
  Jul 19, 2016 | 21:38
° 
מתחת למדבקת אזהרה נמצא הבורר   zivaridavid [קובץ מצורף: JPG]
  Jul 19, 2016 | 21:53
• 
לדוד   shlit [קובץ מצורף: JPG]
  Jul 20, 2016 | 00:10
• 
לזיו, עד כמה שאני רואה, כפי שכתבתי   niv
  Jul 20, 2016 | 12:51
• 
מוזר ומסקרן   zivaridavid [קובץ מצורף: JPG]
  Jul 20, 2016 | 14:30
• 
רק להשלמת הנושא, עשיתי ניסוי קטן   niv
  Jul 20, 2016 | 17:10
• 
תודה, עכשיו צריך לפרק אחד כדי להבין   zivaridavid
  Jul 20, 2016 | 17:52
• 
אני פתחתי אתמול הגר הנ''ל   shlit
  Jul 20, 2016 | 20:36
• 
לniv   shlit
  Jul 20, 2016 | 20:48
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Jul 20, 2016 | 22:04
• 
לא בהכרח. תלוי כמה זמו חיכית   niv
  Jul 20, 2016 | 22:06
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Jul 20, 2016 | 22:15
• 
תודה רבה, צדקתה. היה צריך לחכות   shlit
  Jul 24, 2016 | 13:06
• 
אוטומט חדר מדרגות   eli1952
  Jul 24, 2016 | 19:23
• 
ממש מוזר המיקרה הזה   משה חשמלאי
  Jul 24, 2016 | 21:02
• 
אוטומט חדר מדרגות   eli1952
  Jul 24, 2016 | 22:22
• 
הסבר לתופעה המוזרה   dovk66
  Oct 02, 2019 | 15:20
• 
תופעה הגיונית   קוביבוי
  Oct 02, 2019 | 22:57
• 
שאלת המשך להסבר   neur
  Jun 06, 2021 | 14:32

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com