זה שקע תעשייתי בצבע כחול
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
זה שקע תעשייתי בצבע כחול   

מאת:  צור גרין 85    Feb 10, 2014  ||  19:17


להתקין שקע כזה זו לא הבעיה, הבעיה היא להביא מהלוח מוליכים מתאימים לשקע (מוליכים 6 ממ"ר).

אם כרגע קיים במקום שקע רגיל, החוטים בו הם לכל היותר חוטי 2.5.

לא ניתן להשחיל בצינור סטנדרטי 3 חוטי 6 ממ"ר, ולכן הפיתרון הפשוט ביותר הוא להשחיל 2 גידים נוספים מהלוח עד לנקודה ולהפוך את הקו לתלת פאזי,

ואז להתקין שקע שוקו ושלום על ישראל.



צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מהו שקע סיקון??   shmulik20
  Feb 10, 2014 | 17:59
• 
זה שקע תעשייתי בצבע כחול   צור גרין 85   > את/ה נמצא כאן
  Feb 10, 2014 | 19:17
• 
לוח חד-פאזי   yanap
  Feb 26, 2015 | 15:05
• 
מהו שקע סיקון??   mk
  Sep 09, 2014 | 07:48
• 
תגובה   צור גרין 85
  Sep 09, 2014 | 08:37