מה שאני הייתי עושה
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
מה שאני הייתי עושה   

מאת:  golanzikri    Jul 21, 2012  ||  17:41


תודה אלי הסתכלתי ומצאתי את האזור בבית שלא עובד אבל לא הצלחתי למצוא מה מקצר שם.
הוצאתי מכל השקעים את כל מה שהיה מחובר אבל הפחת והמאמת השמאלי עדיין קופצים
(הקטע המוזר שעד שהורדתי אתמול את הראשי הכל עבד פיקס)
מה לעשות עכשיו?

תמונת הארון חשמל (זה הימני) http://minus.com/lbf7XQwutF5VHl

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הורדתי את המפסק הראשי ומאז הפחת קופ   golanzikri
  Jul 21, 2012 | 13:40
• 
פחת קופץ   טל-חשמל
  Jul 21, 2012 | 16:08
• 
פחת קופץ   golanzikri
  Jul 21, 2012 | 16:48
• 
מה שאני הייתי עושה   אלי מ
  Jul 21, 2012 | 17:18
• 
מה שאני הייתי עושה   golanzikri   > את/ה נמצא כאן
  Jul 21, 2012 | 17:41
• 
שלב הבא ,נסה לבדוק בתי מנורה   אלי מ
  Jul 21, 2012 | 17:50
• 
שלב הבא ,נסה לבדוק בתי מנורה   golanzikri
  Jul 21, 2012 | 18:30
• 
אני חושב שאם אתה לא חשמלאי   אלי מ
  Jul 21, 2012 | 19:34
• 
ערב טוב לדעתי   dor
  Jul 21, 2012 | 20:42
• 
היי דור בוקר טוב   אלי מ
  Jul 22, 2012 | 07:02
• 
אני חושב שאם אתה לא חשמלאי   golanzikri
  Jul 22, 2012 | 14:01
• 
הכל הסתדר   golanzikri
  Jul 22, 2012 | 20:23
• 
יפה ,בוקר טוב   אלי מ
  Jul 23, 2012 | 05:20
• 
פחת   zvika_xashmalai
  Nov 02, 2012 | 23:01
• 
בניית אתרים   dror1180
  Nov 11, 2012 | 16:31