מאת:  רועי אפללו    Apr 11, 2012  ||  23:44


מצרף לך קובץ שרטוט עם החלפה אוטומטית על ידי בקר "אמדר" ,
בלינק המצורף יש שרטוט החלפה אוטומטית עלי ידי ממסרים כולל הסבר שפרסמתי בפורום אחר
לדעתי תלך לכיוון של בקר אמדר, כי עם ממסרים תצטרך יותר להבין ולהסביר
להלן ההסבר לקובץ של הבקר:
Q0 מפסק ממונע של ח"ח, Q0G מפסק ממונע גנרטור, בין שני המפסקים חייב חיגור מכני שלא יוכלו לפעול ביחד.
כמובן שיש מגעי עזר, וסליל הקפצה טריפ כויל עבור לחצני חירום.
המפסקים ליד כל שדה (גנרטור וח"ח) הם מפסקי פיקוד והם בעצם נותנים את האינדקציה לבקר כדי לבצע החלפה.
לדוגמה כאשר הבקר מקבל אינגציה שאין דרך מפסק פיקוד ח"ח שאין מתח הוא נותן פקודה להחליף בין המפסקים הראשיים ומכניס את הגנרטור לעבודה, כמובן שיש סכימה פיקודית של האמדר אבל אין צורך להיכנס לזה.
זה בכללי, כמובן שתשייך את זה לשדות חיוני ובלתי חיוני .
שיהיה בהצלחה.


קישור מצורף:
החלפה

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שדה חינוי ובלתי חיוני   tomer112233
  Apr 10, 2012 | 14:16
• 
שדות   רועי אפללו [קובץ מצורף: JPG]
  Apr 10, 2012 | 20:29
• 
הציור מובן   tomer112233
  Apr 11, 2012 | 17:43
• 
שירטוטים שאולי יסבירו למה אני מיתכו   tomer112233
  Apr 11, 2012 | 18:04
• 
מפסק מחלף אוטומטי   ilantal [קובץ מצורף: PDF]
  Apr 11, 2012 | 20:12
• 
תודה רבה   tomer112233
  Apr 11, 2012 | 22:20
• 
שרטוט   רועי אפללו [קובץ מצורף: JPG]  > את/ה נמצא כאן
  Apr 11, 2012 | 23:44
• 
תודה רבה רועי   tomer112233
  Apr 20, 2012 | 18:08
• 
תודה רבה רועי   tomer112233
  Apr 20, 2012 | 18:10
• 
הסבר   רועי אפללו
  Apr 20, 2012 | 21:34
• 
תודה   tomer112233
  Apr 21, 2012 | 09:35
• 
אוברלוט   yael-18
  Apr 22, 2012 | 00:04