מאת:  משה בחצוצרה    Jan 08, 2011  ||  21:19


אני מתרשם שהידע שלך מקיף בנושא הארקות אבל רציתי להוסיף כמה דברים:

1. לגבי השאלה ששאלת קודם עם שני מבנים מוגנים בשיטת TT - בהנחה שהמבנים מרוחקים זה מזה (כמה מאות מטרים) אין משמעות לשיתוף בין הארקות. זה לא יקטין משמעותית את לולאת התקלה. מה תוסיף לך אלקטרודה מרוחקת שמחוברת עם מוליך 10 מ"מ שנמצאת רחוק מתחום השפעת האלקטרודה שלך?

2. אף אחד לא רשאי לבצע איפוס ללא אישור מחברת חשמל. אתה צריך לבקש אישור לבצע איפוס לאחר בדיקת המתקן ע"י בודק ח"ח.