מאת:  asis13    Jan 08, 2011  ||  20:45


אתה צריך להבדיל בין הארקת יסוד שמשמעותה הכנה מוקדמת בכלונסאות של מבנה לבין הארקת הגנה שמשמעותה יצירת קשר עם האדמה באמצעות אלקטרודות או צנרת מים מתכתית .
גם הארקת יסוד היא באיזה שהוא מקום הארקת הגנה כל עוד לא מאפסים את המבנה אבל משמעותה העיקרית היא השוואת פוטנציאלים של זיון המבנה ולכן היא מתאימה להכנה לאיפוס.
יש לציין שאפשר לאפס מבנה גם ללא הארקת יסוד אבל חייבים השוואת פוטנציאלים של כל השרותים המתכתיים במבנה.
לכן תגדיר את שיטת ההגנה שלך לפי מה שתעשה:
תאפס ותשווה פוטנציאלים -איפוס
תשווה פוטנציאלים ותתקע אלקטרודות -הגנה
כמו כן שים לב לקישור המצורף

קישור מצורף:
מועדת הפירושים

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הארקת מבנה מתכתי   yoreh
  Jan 08, 2011 | 10:51
• 
הארקת מבנה   asis13
  Jan 08, 2011 | 12:13
• 
שיטת ההארקה   yoreh
  Jan 08, 2011 | 15:24
• 
הארקה   asis13
  Jan 08, 2011 | 16:06
• 
לא מעבירים גיד הארקה בין מבנים!!!   משה בחצוצרה
  Jan 08, 2011 | 19:32
• 
למשה בחצוצרה   asis13
  Jan 08, 2011 | 20:16
• 
עכשיו אני מבולבל   yoreh
  Jan 08, 2011 | 20:33
• 
תוספת להארקה   asis13   > את/ה נמצא כאן
  Jan 08, 2011 | 20:45
° 
מנסה שוב   asis13
  Jan 08, 2011 | 20:47
• 
טבעת גישור   asis13
  Jan 08, 2011 | 20:58
• 
לאייל   משה בחצוצרה
  Jan 08, 2011 | 21:19
• 
למשה   asis13
  Jan 08, 2011 | 22:43
• 
כנסו זה הקישור........   shua511
  Jan 09, 2011 | 11:50
• 
תודה על העזרה   yoreh
  Jan 09, 2011 | 22:27

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com

 

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים