מאת:  משה בחצוצרה    Jan 08, 2011  ||  19:32


בשום פנים ואופן לא לעשות את זה. לכל מבנה יש הארקה משל עצמו ולא משתפים הארקות בין מבנים. אם המבנה המזין מאופס אז אסור בתכלית לעשות זאת (סכנת חישמול במבנה המוזן במקרה של ניתוק האפס במבנה המזין).
אם שני המבנים מחוברים בשיטת TT יש את תחום השפעת האלקטרודה לכל מבנה ואין משמעות לשיתוף הארקות. השוואת פוטנציאלים נדרשת במקרה של איפוס בלבד.
אתה מוזמן לקרוא את תגובתו של מר יוסי בן חיים לגבי הארקת מבנה יביל (תריץ חיפוש בפורום).