שיטת ההארקה   

מאת:  yoreh    Jan 08, 2011  ||  15:24


מדובר במבנה ששימש כמבנה המפעל שלנו כשהתעסקנו בתעשיה... כיום הוא מושכר, מחלקות מחלקות, לשוכרים שונים (יקב, מפעל שוקולד, בית אריזה וכו'). לוח החלוקה הראשי הוא לוח 1250A ממנו יוצאות הזנות לכל המחלקות (לוחות משנה). כל לוח משנה מוזן בכבל 4 גידים בהתאם לגודל החיבור + גיד הארקה חשוף מפס השוואה בלוח הראשי.

אני לא יודע מהי שיטת ההארקה במבנה הנ"ל. מה שאני כן יודע זה שלפני מס' חודשים היה כאן מהנדס בודק, ולאחר הבדיקה ציין בפני שההארקה במבנה היא מצויינת. ערך לולאת התקלה נמצא אצלי בדוח הבודק, אוכל לציין אותו כאן מחר (לא זוכר בע"פ).

תודה.


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הארקת מבנה מתכתי   yoreh
  Jan 08, 2011 | 10:51
• 
הארקת מבנה   asis13
  Jan 08, 2011 | 12:13
• 
שיטת ההארקה   yoreh   > את/ה נמצא כאן
  Jan 08, 2011 | 15:24
• 
הארקה   asis13
  Jan 08, 2011 | 16:06
• 
לא מעבירים גיד הארקה בין מבנים!!!   משה בחצוצרה
  Jan 08, 2011 | 19:32
• 
למשה בחצוצרה   asis13
  Jan 08, 2011 | 20:16
• 
עכשיו אני מבולבל   yoreh
  Jan 08, 2011 | 20:33
• 
תוספת להארקה   asis13
  Jan 08, 2011 | 20:45
° 
מנסה שוב   asis13
  Jan 08, 2011 | 20:47
• 
טבעת גישור   asis13
  Jan 08, 2011 | 20:58
• 
לאייל   משה בחצוצרה
  Jan 08, 2011 | 21:19
• 
למשה   asis13
  Jan 08, 2011 | 22:43
• 
כנסו זה הקישור........   shua511
  Jan 09, 2011 | 11:50
• 
תודה על העזרה   yoreh
  Jan 09, 2011 | 22:27