מאת:  yoreh    Jan 08, 2011  ||  10:51


הי. נתבקשתי לבצע מתקן חשמל למבנה חדש שהוקם אצלנו בקיבוץ. מדובר על מבנה בגודל 5X8 מ', המבנה עשוי פנלים מתכתיים המשמשים בד"כ לבניית בתי קירור (שני פחים עם שכבת קלקר בניהם, הפנל בעובי 10 ס"מ).
גודל החיבור הנדרש במבנה - 3X25A. שאלתי - כיצד מאריקים מבנה כזה? האם יש צורך לגשר כל פנל ופנל?

מה עשיתי עד עכשיו?

המבנה עומד של רצפת בטון בעובי 20 ס"מ שהוכנה במיוחד. אני מצידי, ריתכתי את כל רשתות הברזל אחת לשניה לפני היציקה, והוצאתי פלך מגלוון לאחת מהפינות היציקה (הפלך מרותך לרשתות כמובן). ישנה גם שוקת נירוסטה במרכז הרצפה, גם אותה חיברתי אל הרשתות בריתוך, לפני היציקה.

המבנה עומד במרחק שך 10-15 מטר ממבנה תעשייתי קיים, בעל מקור הארקה אמין. את ההזנה למבנה החדש אני לוקח מהמבנה הקיים. יש לי תעלה חפורה בין המבנים, בה הנחתי כבל ראשי, ועוד שני מובילים לעתיד. האם כדאי ומותר להתחבר להארקה של המבנה הקיים? אם כן אוסיף גיד הארקה בתעלה.

מבחינת רציפות הארקה לכל חלקי המבנה, האם מספיק שהפנלים משתלבים בניהם בשיטת "זכר-נקבה" כדי להבטיח רציפות אמינה?
אני מתכנן לפרוס שם תעלת רשת הקיפית להעברת הכבלים השונים במתקן. בהנחה שהתעלה מוארקת, האם היא יכולה לשמש כטבעת גישור מתכתית לכל הפנלים של המבנה?

האם חובה להתקין פס השוואת פוטנציאלים, או שמא מספיק להשתמש בפס ההארקות שנמצא בתוך לוח החשמל במבנה?

תודה,
יורה.



הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הארקת מבנה מתכתי   yoreh   > אתה נמצא כאן
  Jan 08, 2011 | 10:51
• 
הארקת מבנה   asis13
  Jan 08, 2011 | 12:13
• 
שיטת ההארקה   yoreh
  Jan 08, 2011 | 15:24
• 
הארקה   asis13
  Jan 08, 2011 | 16:06
• 
לא מעבירים גיד הארקה בין מבנים!!!   משה בחצוצרה
  Jan 08, 2011 | 19:32
• 
למשה בחצוצרה   asis13
  Jan 08, 2011 | 20:16
• 
עכשיו אני מבולבל   yoreh
  Jan 08, 2011 | 20:33
• 
תוספת להארקה   asis13
  Jan 08, 2011 | 20:45
° 
מנסה שוב   asis13
  Jan 08, 2011 | 20:47
• 
טבעת גישור   asis13
  Jan 08, 2011 | 20:58
• 
לאייל   משה בחצוצרה
  Jan 08, 2011 | 21:19
• 
למשה   asis13
  Jan 08, 2011 | 22:43
• 
כנסו זה הקישור........   shua511
  Jan 09, 2011 | 11:50
• 
תודה על העזרה   yoreh
  Jan 09, 2011 | 22:27