תודה רבה, כך אעשה.
מאת:
אוהד ש
Oct 14, 2009
||
09:49
|
|
•
|
|
|
Oct 13, 2009 | 11:48
|
|
|
שלום,
אבקש עזרתכם - כמעט מדי בוקר נופל מפסק הפחת בדירת מגורים, שעון הדוד מופעל ל-20 דקות כשעתיים לפני הנפילה כך שלא נראה לי שהבעייה עם הדוד.
האם למישהו יש רעיון ?
תודה,
אוהד
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 13, 2009 | 20:11 |
|
|
יש להעזר במכשיר מגר [ מכשיר לבדיקת בידי ] ולבדוק מעגל מעגל בלוח כאשר האפסים מנותקים לגמרי
לאחר איתור המעגל להמשיך באותה שיטה במעגל עצמו
בקיצור תקרא לחשמלאי[ בעל מגר ] לא לחובבן
|
|
|
|
|
|
°
|
| תודה רבה, כך אעשה.
אוהד ש
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Oct 14, 2009 | 09:49 |
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|