תלוי מאיפה מגיע המתח...
מאת:
קניגסברג
Mar 12, 2007
||
00:34
עד כמה שזכור לי, לפי החוק צריך לתכנן כך שמפל המתח המירבי בעומס המירבי לא יעלה על 10% מהשנאי ועד לצרכן הרחוק ביותר והמועמס ביותר. (קרוב ל24 וולט).
המלצה- בלי קשר למה שאומר החוק,
תבדוק מה המתח בלוח שממנו אתה לוקח את החשמל, ותנסה לברר מה המתח המינימלי שדרוש עבור הציוד שלך לעבודה תקינה, תפחית מהראשון את השני ותקבל את מפל המתח המקסימלי על הקו.
רצוי להוסיף לזה מקדם ביטחון...
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 08, 2007 | 12:27
|
|
|
שלום לכולם
אני מחפש נוסחא לחישוב מפל מתח AC בכבל .
תודה
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 08, 2007 | 23:17 |
|
|
לחישוב מפל מתח על מוליך דרושים הנתונים: הזרם דרכו, האורך שלו, שטח חתך המוליך, וההתנגדות הסגולית שלו (תלויה בסוג המוליך).
ע"פ שטח החתך, ההתנגדות הסגולית ואורך המוליך ניתן לחשב את התנגדות המוליך. (אורך המוליך המוכפל בהתנגדות הסגולית, ומחולק בשטח החתך).
כאשר מקבלים את התנגדות המוליך, פשוט מכפילים אותה בזרם שעובד דרך המוליך, ומקבלים את המתח שנופל על המוליך.
** בחד פאזי יש להכפיל את אורך הכבל ב2=K , ובתלת פאזי בשורש של 3 (1.732=K בערך).
ועכשיו הנוסחה: אם שטח החתך- A אורך המוליך- L התנגדות סגולית -q והזרם i אז:
מפל המתח U הוא:
U=K(i*q*L)/A כמובן שהיחידות בוולטים.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 11, 2007 | 11:14 |
|
|
ויש לי עוד שאלה:
אני מחבר כבל חשמל חד פאזי באורך 700 מ' ובקצה אני מרכיב מחשב+אביזרים( 1KW)
מה המפל מתח המותר בקו?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 11, 2007 | 11:32 |
|
|
במערכת תלת פאזית יש לקחת בחשבון את מפל המתח ההיגבי
לחישוב פשוט ביותר כנסו לאתר שלי ותורידו תוכנה שפיתחתי היא חינם
העלות שלה היא תגובה לדעתכם :-)
בתוכנה יש את כל המאגר של הכבלים וסוגי ההתקנות שבחוק החשמל ומחשבת גם שטחי חתך של כבלים
בהצלחה
קישור מצורף:
האתר של לקנר הורדת תוכנה
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Mar 11, 2007 | 11:45 |
|
|
הכוונה למתח חילופין גם לחד פאזי
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 10, 2012 | 08:54 |
|
|
הייתי רוצה לבחון את התוכנה שלך אבל אני לא רואה איפה מורידים אותה, אם אתה יכול לתת קישור מדויק יותר אני אשמח.
בברכה, חן בראף
מהנדס חשמל
משה הרפז הנדסת חשמל בע"מ
|
|
|
|
|
|
•
|
| איפה הקישור לתוכנה?
yoreh
|
|
|
May 14, 2012 | 21:29 |
|
|
נכנסתי לאתר שלך וזה נראה כמו....... גוגל
|
|
|
|
|
|
•
|
| מצטער על התגובה המאוחרת לא ראיתי
lekner
|
|
|
Jul 11, 2017 | 11:25 |
|
|
מאז כבר שונה האתר והפכתי לחברה בע"מ
מצ"ב קישור ישיר להורדה מהדרופבוקס שלי
אם יש בעיה להוריד תשלח לי מייל ואשלח לך ישירות
lekner@gmail.com
קישור מצורף:
דף הפית
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 11, 2017 | 11:29 |
|
|
https://www.dropbox.com/s/kts7t970ek3xous/personal%20electrician%20by%20ofer%20lekner.zip?dl=0
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 07, 2016 | 23:11 |
|
|
הקישור לא פעיל
אפשר קיצור חדש?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 11, 2017 | 11:28 |
|
|
מאז כבר שונה האתר והפכתי לחברה בע"מ
מצ"ב קישור ישיר להורדה מהדרופבוקס שלי
אם יש בעיה להוריד תשלח לי מייל ואשלח לך ישירות
lekner@gmail.com
קישור מצורף:
דף הבית
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 11, 2017 | 11:30 |
|
|
https://www.dropbox.com/s/kts7t970ek3xous/personal%20electrician%20by%20ofer%20lekner.zip?dl=0
|
|
|
|
|
|
•
|
| תלוי מאיפה מגיע המתח...
קניגסברג
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Mar 12, 2007 | 00:34 |
|
|
עד כמה שזכור לי, לפי החוק צריך לתכנן כך שמפל המתח המירבי בעומס המירבי לא יעלה על 10% מהשנאי ועד לצרכן הרחוק ביותר והמועמס ביותר. (קרוב ל24 וולט).
המלצה- בלי קשר למה שאומר החוק,
תבדוק מה המתח בלוח שממנו אתה לוקח את החשמל, ותנסה לברר מה המתח המינימלי שדרוש עבור הציוד שלך לעבודה תקינה, תפחית מהראשון את השני ותקבל את מפל המתח המקסימלי על הקו.
רצוי להוסיף לזה מקדם ביטחון...
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 11, 2017 | 12:13 |
|
|
וההתנגדות ההיגיבית של הקו ניתנת להזנחה !
|
|
|
|
|
|
|
|