יש פתרון, אבל בכל מקרה 25 ממ"ר
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
יש פתרון, אבל בכל מקרה 25 ממ"ר   

מאת:  midnight    Jan 24, 2026  ||  00:23


טבלה 90.4 (עבור קטע הכבל העובר בקיר הבית)
16mm2 Iz=77A
25mm2 Iz=101A

טבלה 90.4 (עבור קטע הכבל העובר באדמה מהפילר)
16mm2 Iz=73A
25mm2 Iz=94A

Iz אינו In, אבל החישוב מ Iz ל In מכפיל ב 1.45 ומחלק ב 1.45 (עבור מפסק ראשי בלוח הביתי שהוא mcb ולא נתיכים), כך שאנחנו נשארים עם אותו מספר

הטבלאות של "90.x" מחייבות כבל עם בידוד ל 90C, כלומר הכבל הירוק מסוג N2XY. (כבלים אחרים הם ל 70C, אבל כמעט ולא בשימוש)

ברוב המקרים אין הארקה בפילר, האיפוס נעשה בתוך הבית ולכן הכבל הנדרש במקרה כזה הוא 4 מוליכים, לא 5 מוליכים

ניתן להשתמש בכבל 3x25+16 במקום 4x25