מאת:  lidornizri    Jan 23, 2026  ||  19:20


בגדול תלוי בסוג הכבל אם אתה משתמש בכבל בעל בידוד 90° אתה יכול להעביר עד 82 אמפר בכבל 16 מ"מ אבל קח בחשבון שאין לך מרווח בטחון כלל

אם אתה משתמש בכבל בעל בידוד 70° אתה חייב להגדיל ל 25 מ"מ

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
עזרה במידע   זאב מחשמל
  Jan 21, 2026 | 11:19
• 
קצת בעייתי   lidornizri   > את/ה נמצא כאן
  Jan 23, 2026 | 19:20
• 
יש פתרון, אבל בכל מקרה 25 ממ"ר   midnight
  Jan 24, 2026 | 00:23