זאב מחשמל
Jan 21, 2026
||
11:19
שלום
עבור 80 אמפר תלת פאזי מהפילר ללוח חשמל בבנייה פרטית מה חתך הכבל הנדרש? האם 16*5 יספיק לבודקי חח"י?
שואל כי לצערי לא הוטמנו צינורות מספיק רחבים למשהו מעבר לזה ולא בטוח שאפשר להשחיל 5*25
האם יש פתרון פרט לשנמוך חיבור?
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 21, 2026 | 11:19
|
|
|
שלום
עבור 80 אמפר תלת פאזי מהפילר ללוח חשמל בבנייה פרטית מה חתך הכבל הנדרש? האם 16*5 יספיק לבודקי חח"י?
שואל כי לצערי לא הוטמנו צינורות מספיק רחבים למשהו מעבר לזה ולא בטוח שאפשר להשחיל 5*25
האם יש פתרון פרט לשנמוך חיבור?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 23, 2026 | 19:20 |
|
|
בגדול תלוי בסוג הכבל אם אתה משתמש בכבל בעל בידוד 90° אתה יכול להעביר עד 82 אמפר בכבל 16 מ"מ אבל קח בחשבון שאין לך מרווח בטחון כלל
אם אתה משתמש בכבל בעל בידוד 70° אתה חייב להגדיל ל 25 מ"מ
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 24, 2026 | 00:23 |
|
|
טבלה 90.4 (עבור קטע הכבל העובר בקיר הבית)
16mm2 Iz=77A
25mm2 Iz=101A
טבלה 90.4 (עבור קטע הכבל העובר באדמה מהפילר)
16mm2 Iz=73A
25mm2 Iz=94A
Iz אינו In, אבל החישוב מ Iz ל In מכפיל ב 1.45 ומחלק ב 1.45 (עבור מפסק ראשי בלוח הביתי שהוא mcb ולא נתיכים), כך שאנחנו נשארים עם אותו מספר
הטבלאות של "90.x" מחייבות כבל עם בידוד ל 90C, כלומר הכבל הירוק מסוג N2XY. (כבלים אחרים הם ל 70C, אבל כמעט ולא בשימוש)
ברוב המקרים אין הארקה בפילר, האיפוס נעשה בתוך הבית ולכן הכבל הנדרש במקרה כזה הוא 4 מוליכים, לא 5 מוליכים
ניתן להשתמש בכבל 3x25+16 במקום 4x25
|
|
|
|
|
|
|
|