תשובה (לארכיון)
מאת:
yeilam
Nov 25, 2025
||
10:13
אם מישהו מחפש היסטורית: חיברתי בהצלחה כיריים "דו פאזי" לפי הוראות ועובד: מחברים רק L1,L2 ולא L3 (ההדק בשקע נשאר פנוי). אם יש N1, N2 הם צריכים להיות מגושרים בצד הכיריים ומחוברים ל-N הרגיל בשקע. הארקה כמובן כרגיל.
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 17, 2024 | 19:41
|
|
|
רכשתי כיריים תלת פאזי https://www.midea.co.il/product/mcif7127b2ca
יש לי קו תלת פאזי מהארון. אבל בכיריים עצמם יש 2 חוטים חומים ו2 כחולים (אחד הארקה כמובן) אני מחבר שני כחולים יחד?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 12, 2025 | 11:33 |
|
|
מנסה גם, האם יש לך תשובה לגבי זה?
|
|
|
|
|
|
•
|
| תשובה (לארכיון)
yeilam
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Nov 25, 2025 | 10:13 |
|
|
אם מישהו מחפש היסטורית: חיברתי בהצלחה כיריים "דו פאזי" לפי הוראות ועובד: מחברים רק L1,L2 ולא L3 (ההדק בשקע נשאר פנוי). אם יש N1, N2 הם צריכים להיות מגושרים בצד הכיריים ומחוברים ל-N הרגיל בשקע. הארקה כמובן כרגיל.
|
|
|
|
|
|
|
|