מאת:  shlomo1    Nov 25, 2025  ||  08:51


במצב שבו אתה מחבר דו פאזי עם ניוטרל ( דו פאזי, תלת פאזי זה מתחלק בכל מקרה כך שכל כירה עובדת חד פאזי) הזרם בפאזות ובניוטרל יהיו שווים. למשל עבור מקדם הספק 0.9 בכל פאזה במידה והחלוקה שווה יזרום 0.9×7200/400 נותן 20 אמפר בכל פאזה וכך גם בניוטרל יזרום 20 אמפר. החישוב שלך שבניוטרל יזרום סכום 2 הפאזות אינו נכון כי זה חיבור וקטורי ולא אלגברי (סכום הפאזות)