הזזת לוח חשמל
מאת:
guyy140
Jul 12, 2025
||
12:38
חברים מה הדרך הנכונה והתקינית להעתקה של לוח חשמל לתוך הבית.
לוח חשמל די עמוס 24 מקום (מלא עד הסוף) תלת פאזי 3x25.
רוצה להעתיק אותו לתוך הבית.
מה לעשות עם החוטים שלא יגיעו ואצטרך להאריך אותם.
אין אפשרות להגיע לקופסא הראשית של כל מעגל ומעגל ולהחליף את החוטים. (בנית עם כמה קומות)
חפשתי בכמה מקומות חלק אמרו קופסת ci או לוח חשמל עם מהדקי פס דין ולהאריך את החוטים (בארכה לחבר דרך הפס גישורים הקיים)
וחלק אמרו שזה לא תקני כי זה במסדרון בחדר מדרגות.
השואל חשמלאי ראשי שלא יצא לי לעשות הזזות כאלה.
תודה
|
|
|
•
|
הזזת לוח חשמל
guyy140
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Jul 12, 2025 | 12:38
|
|
חברים מה הדרך הנכונה והתקינית להעתקה של לוח חשמל לתוך הבית.
לוח חשמל די עמוס 24 מקום (מלא עד הסוף) תלת פאזי 3x25.
רוצה להעתיק אותו לתוך הבית.
מה לעשות עם החוטים שלא יגיעו ואצטרך להאריך אותם.
אין אפשרות להגיע לקופסא הראשית של כל מעגל ומעגל ולהחליף את החוטים. (בנית עם כמה קומות)
חפשתי בכמה מקומות חלק אמרו קופסת ci או לוח חשמל עם מהדקי פס דין ולהאריך את החוטים (בארכה לחבר דרך הפס גישורים הקיים)
וחלק אמרו שזה לא תקני כי זה במסדרון בחדר מדרגות.
השואל חשמלאי ראשי שלא יצא לי לעשות הזזות כאלה.
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 13, 2025 | 05:57 |
|
בהתאם לתקנות החשמל מעגלים סופיים:
סימון התיבה
17. נמצאת ברכוש המשותף של מבנה המשמש צרכני חשמל אחדים, כגון בחדר מדרגות, תיבה של מיתקן חשמל אשר אינו ניזון מהלוח של הרכוש המשותף, כגון תיבה של המעגל לדוד שמש או למחסן הלא-צמוד של אחת הדירות או היחידות, יצויין בתוכה מאיזה לוח היא ניזונה.
ניתן להתקין תיבת ci עם שילוט תקין מהיכן מוזן.
בנוסף.תבדוק את העניין כי לדעתי הזזת לוח מהווה שינוי יסודי ותצטרך בודק חשמל
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|