לא מדוייק. זה תלוי בכמה גורמים.
מאת:
ohana100
Jul 12, 2025
||
00:19
כמה שאלו לבדיקה:
עזוב כרגע חישובים ברמה כזו או אחרת, 16 כפול 230 שווה 3600 וואט. (הספק).
וכאן יש אבל..
בשקע רגיל של גוויס אסור להפעיל מוצר ב 16 אמפר קבוע מעל שעה רצוף, הוא יישרף.. מהחום שייבצר בו., אז צריך שקע כח כחול.. או שקע כח כמו של מזגן. מסיבי יותר.
דבר שני... האם המעגל עצמו משותף עם שקעים נוספים, אז כבר בעייה נוספת.
דבר שלישי, מנסיון, זה עובד טוב כמתגנים או מבשלים משהו בקטנה, אבל בבישולים ארוכים לפעמים המא"ז קופץ. (תלוי בהספק של המוצר)
בהצלחה
RED הנדסת חשמל. תיכנון מערכות חשמל מבנים ובתים פרטיים וגם עסקים
www.handassa.co.il רונן 0546336268.
|
|
|
•
|
חיבור כיריים חשמליות
void
|
|
|
Mar 27, 2025 | 11:10
|
|
אני רוצה לקנות כיריים חשמליות (דומינו) חד פאזיות עם שני מוקדי בישול.
המפסק בארון החשמל הוא של 16A. שקע החשמל במטבח הוא גוויס.
1. מהי מגבלת ההספק שניתן לחבר לשקע?
16A X 230V = 3680VA, האם צריך להכפיל גם במקדם הספק cos phi ובאיזה ערך?
האם יש עוד משהו שעלול להגביל את ההספק, ואיזה מקדם ביטחון כדאי לקחת?
2. האם יש כיריים שמאפשרות להגביל את ההספק בהגדרה קבועה?
3. האם קיים מכשיר פשוט להגבלת הספק, שאפשר לחבר אותו לכיריים עם הספק גבוה?
4. אני זוכר מפזרי חום 2000W שהיו מתיכים את הפלסטיק של שקע החשמל, האם זה עלול לקרות עם כיריים, ומה ניתן לעשות?
|
|
|
|
|
•
|
לא מדוייק. זה תלוי בכמה גורמים.
ohana100
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Jul 12, 2025 | 00:19 |
|
כמה שאלו לבדיקה:
עזוב כרגע חישובים ברמה כזו או אחרת, 16 כפול 230 שווה 3600 וואט. (הספק).
וכאן יש אבל..
בשקע רגיל של גוויס אסור להפעיל מוצר ב 16 אמפר קבוע מעל שעה רצוף, הוא יישרף.. מהחום שייבצר בו., אז צריך שקע כח כחול.. או שקע כח כמו של מזגן. מסיבי יותר.
דבר שני... האם המעגל עצמו משותף עם שקעים נוספים, אז כבר בעייה נוספת.
דבר שלישי, מנסיון, זה עובד טוב כמתגנים או מבשלים משהו בקטנה, אבל בבישולים ארוכים לפעמים המא"ז קופץ. (תלוי בהספק של המוצר)
בהצלחה
RED הנדסת חשמל. תיכנון מערכות חשמל מבנים ובתים פרטיים וגם עסקים
www.handassa.co.il רונן 0546336268.
|
|
|
|
|
|
|