   האם מותר לעבות את לוח החשמל בקיר גבס כאשר הלוח מותקן על הקיר הקיים 
   וצנרת הלוח שנכנס ללוח מסוג מריכף בצבע שחור ללא ביטון על הצנרת.
						
						
						 |  |  |  
				| 
					
						
						| • | 
							
								| עיבוי לוח חשמל ביתי  
								
									שקד 80
								  > אתה נמצא כאן |  |  | May 17, 2023 | 10:34 |  
						| 
						
							
								|  | 
									
										| 
										
										
   האם מותר לעבות את לוח החשמל בקיר גבס כאשר הלוח מותקן על הקיר הקיים 
   וצנרת הלוח שנכנס ללוח מסוג מריכף בצבע שחור ללא ביטון על הצנרת.
										
										
										 |  |  |  |  |  
				| 
					
						
						| • |  |  | May 17, 2023 | 18:37 |  
						| 
						
							
								|  | 
									
										| 
										
										הבנתי נכון יש לך לוח על הטיח ואתה רוצה לסגור עם גבס שהלוח יהיה שקוע בקיר גבס?
										
										
										 |  |  |  |  |  
				| 
					
						
						| • |  |  | May 17, 2023 | 19:07 |  
						| 
						
							
								|  | 
									
										| 
										
										יש לציין שהצנרת לא מבוטנת
										
										
										 |  |  |  |  |  
				| 
					
						
						| • |  |  | May 17, 2023 | 19:25 |  
						| 
						
							
								|  | 
									
										| 
										
										עם צנרת שחורה שאינה מחומר כבה מאליו ולכן מותר להשתמש רק בקירות מבוטנים
										
										
										 |  |  |  |  |  
				|  |  
				|  |  |  
	| 
 
		