בתקנות החשמל
מאת:
shlomo1
Apr 17, 2023
||
00:21
"מעגלים סופיים" ניתוק צרכן מחייב ניתוק כל מוליכי המופע כולל האפס למעט:
מנורה שאינה נחשבת למכשיר ופעמון דלת למשל. מסיבות בטיחותיות הרי שחובה לנתק את המופע והאפס למשל לצורכי תחזוקה. ואם רק אחד מהם אז בטוח ניתוק המופע. עקב שתאורת חדר מדרגות אינה דבר קבוע ןהדלקתה זמנית לפי טיימר והגישה למערכת אינה כמו בדירה (אמנם קיים לחצן בדירה) הרי שמחברים את הלחצן לאפס מצד אחד ומצד שני מחובר בטור לרכיב בטיימר. וגם בלחצן זה קיים מתח חלקי המגיע מרכיב הטיימר.
|
|
|
•
|
|
|
Apr 15, 2023 | 19:16
|
|
שני מוליכים אפס, אני מגשר אותם עם היד יעבור זרם דרכי?
באופן דומה, מכניסים מוליך לשקע בצד של האפס, יחשמל אותי (הפעם דרך האדמה לשנאי)?
הייתי מנסה אבל חיי חשובים לי . אבל כן הבנתי שיכול להיות התחשמלות גם מאפס. אז השאלה איך
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 15, 2023 | 20:57 |
|
אין טעם לנסות סתם. אבל לשאלתך. מוליך אפס כל עוד אינו מחובר לפס האפסים בלוח הוא אינו מוליך אפס כך שמוליך שיוצא מצרכן הוא למעשה פאזה חוזרת מהצרכן רק אם תחבר אותו לפס אפסים אז הוא מוליך אפס. כידוע זרם יוצא מהמקור (השנאי) וחוזר למקור. אם תסגור מעגל על ידי תפיסת מוליך מצד הפס אפסים ומוליך מצד הצרכן הרי שאתה מתחבר בטור לצרכן ואכן יעבור דרכך זרם חשמלי. זרם זה יעבור דרכך (תלוי בהתנגדות הגוף שלך ובגודל הצרכן) כפונקציה של מפל מתח. ויחזור למקור דרך מוליך האפס ודרך האדמה. במקרה השני הכנסת מוליך לאפס לא תחשמל אותך מכיוון שמוליך זה מחובר לפס האפסים בלוח וגם אינו זורם בו זרם כי אין צרכן בשקע
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 16, 2023 | 02:08 |
|
לפי אתר QUARA ראיתי שאפשר להתחשמל ממוליך ניוטרל.
לטענת הכותב, אם תקח למשל את האפס של צרכן , תחתוך, תחזיק את שני הקצוות, תפעיל את המכשיר הזרם באפס יעבור דרכך. השאלה שלי היא איך, שהרי הגוף הוא נגד והמתח הוא אפס וולט. או אפילו כמה וולטים.
כלומר האפס מחובר לפס אפסים ולמכשיר, והגוף של האדם מחזיק בין שני חלקי האפס.
לגבי השקע, יש זרמים שעוברים באפס, אני לא בקיא בעניין אבל מדובר על זרמי רפאים, זרמים קיבוליים כל אלה שמשאירים לדים דולקים גם לאחר הפסקת הזרם מהפזה. אולי גם ניתן לומר שהאדמה היא האפס המוחלט והפס אפסים בכל זאת בפוטנציאל גבוה יותר. אבל בכל אופן החלק הראשון של השאלה מעניין יותר.
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 16, 2023 | 06:35 |
|
לך את אותו דבר. שברגע שאתה מתחבר במוליך אחרי הצרכן למעשה אתה נגד המחובר בטור. תשרטט את המעגל. תשרטט מקור מתח, מוליך ההולך לצרכן , מוליך היוצא מהצרכן , נגד נוסף בטור לצרכן שמייצג אדם ושוב מוליך היוצא מהאדם לכיוון פס האפסים והוא מוליך האפס. בהתאם למפלי המתח כך יהיה החשמול. נניח שמחובר צרכן 10 קילואוהם ואדם נגד של 1500 אוהם במתח 230 וולט. הזרם הכללי יהיה כ 0.02 אמפר ומפל המתח על האדם יהיה כ 30 וולט. והפוך אם הצרכן נניח 500 אוהם והאדם 1500 אוהם אז המפל מתח על האדם יהיה יותר מסוכן. כמובן שיש להוסיף את העניין של התנגדות המוליכים המהווים גם התנגדות במעגל. לכן יש הבדל גם בין חשמול בטור או לחשמול במקביל שזה מה שקורה לאדם הנוגע בצרכן מחושמל - מתח מגע.
מתח רפאים יכול להיווצר למשל בצינור שיש בו מוליכים מבודדים פאזה אפס והארקה. אתה יכול לגעת בלוח בפס הארקות ולא יקרה כלום, אם תפרק את מוליך ההארקה של המעגל המחובר בפס הארקות והצרכן עובד ותיגע במוליך המשמש להארקה שהוא באוויר הרי שיתכן שתרגיש חשמול רגעי כתוצאה ממתח רפאים. כאשר המוליך ירוק צהוב מחובר לפס הארקות הוא מאורק!!! ולא יהיה עליו מתח זה מושרה. כנ"ל מוליך האפס בשקע מחובר לפס אפסים שהפס מחובר דרך מוליך האפס ומאורק או בשנאי או באיפוס בפילר מונים וגם בשנאי בשיטת איפוס.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 16, 2023 | 07:11 |
|
שהזרם שיוצא מהאדם המתחבר כפי שתיארת מתפצל דרך מוליך האפס ודרך האדמה חזרה למקור.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 16, 2023 | 23:48 |
|
אז למה עושים ממוליך אפס בטוח יותר, למשל בלחצנים לתאורת מדרגות?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 17, 2023 | 00:15 |
|
אחת הסיבות כי ההתחשמלות אפס אדמה תהיה הרבה פחות אפשרית
|
|
|
|
|
•
|
בתקנות החשמל
shlomo1
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Apr 17, 2023 | 00:21 |
|
"מעגלים סופיים" ניתוק צרכן מחייב ניתוק כל מוליכי המופע כולל האפס למעט:
מנורה שאינה נחשבת למכשיר ופעמון דלת למשל. מסיבות בטיחותיות הרי שחובה לנתק את המופע והאפס למשל לצורכי תחזוקה. ואם רק אחד מהם אז בטוח ניתוק המופע. עקב שתאורת חדר מדרגות אינה דבר קבוע ןהדלקתה זמנית לפי טיימר והגישה למערכת אינה כמו בדירה (אמנם קיים לחצן בדירה) הרי שמחברים את הלחצן לאפס מצד אחד ומצד שני מחובר בטור לרכיב בטיימר. וגם בלחצן זה קיים מתח חלקי המגיע מרכיב הטיימר.
|
|
|
|
|
|
|