והסברתי
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
והסברתי   

מאת:  shlomo1    Apr 16, 2023  ||  06:35


לך את אותו דבר. שברגע שאתה מתחבר במוליך אחרי הצרכן למעשה אתה נגד המחובר בטור. תשרטט את המעגל. תשרטט מקור מתח, מוליך ההולך לצרכן , מוליך היוצא מהצרכן , נגד נוסף בטור לצרכן שמייצג אדם ושוב מוליך היוצא מהאדם לכיוון פס האפסים והוא מוליך האפס. בהתאם למפלי המתח כך יהיה החשמול. נניח שמחובר צרכן 10 קילואוהם ואדם נגד של 1500 אוהם במתח 230 וולט. הזרם הכללי יהיה כ 0.02 אמפר ומפל המתח על האדם יהיה כ 30 וולט. והפוך אם הצרכן נניח 500 אוהם והאדם 1500 אוהם אז המפל מתח על האדם יהיה יותר מסוכן. כמובן שיש להוסיף את העניין של התנגדות המוליכים המהווים גם התנגדות במעגל. לכן יש הבדל גם בין חשמול בטור או לחשמול במקביל שזה מה שקורה לאדם הנוגע בצרכן מחושמל - מתח מגע.
מתח רפאים יכול להיווצר למשל בצינור שיש בו מוליכים מבודדים פאזה אפס והארקה. אתה יכול לגעת בלוח בפס הארקות ולא יקרה כלום, אם תפרק את מוליך ההארקה של המעגל המחובר בפס הארקות והצרכן עובד ותיגע במוליך המשמש להארקה שהוא באוויר הרי שיתכן שתרגיש חשמול רגעי כתוצאה ממתח רפאים. כאשר המוליך ירוק צהוב מחובר לפס הארקות הוא מאורק!!! ולא יהיה עליו מתח זה מושרה. כנ"ל מוליך האפס בשקע מחובר לפס אפסים שהפס מחובר דרך מוליך האפס ומאורק או בשנאי או באיפוס בפילר מונים וגם בשנאי בשיטת איפוס.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שאלה תיאורטית   מניחשמל
  Apr 15, 2023 | 19:16
• 
שלום   shlomo1
  Apr 15, 2023 | 20:57
• 
אני אסביר טוב יותר   מניחשמל
  Apr 16, 2023 | 02:08
• 
והסברתי   shlomo1   > את/ה נמצא כאן
  Apr 16, 2023 | 06:35
• 
כמובן   shlomo1
  Apr 16, 2023 | 07:11
• 
צודק פדיחה.....   מניחשמל
  Apr 16, 2023 | 23:48
• 
המשך   מניחשמל
  Apr 17, 2023 | 00:15
• 
בתקנות החשמל   shlomo1
  Apr 17, 2023 | 00:21

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com