צדקת !!!
מאת:
שטרודל7
Jan 04, 2022
||
08:27
חיברתי לא נכון :)
תודה רבה
|
|
|
•
|
|
|
Jan 02, 2022 | 13:17
|
|
זה מעט מבלבל ובכל זאת,
מפסק מחליף A עובד רק אם מפסק מחליף B במצב 1
מפסק מחליף B עובד רק אם מפסק מחליף A במצב 1
או במילים אחרות המפסקים לא עובדים לסירוגין.
מדובר במפסקי NISKO חדשים.
יש למישהו רעיון ?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 02, 2022 | 20:17 |
|
בדוק רציפות ב2 המפסקים.
עליך לראות שאכן ב2 היציאות מתקבלת רציפות בינם לכניסה (בשני מצבי המפסק בהתאמה).
יכול להיות שמפסק אחד ממתג רק יציאה אחת והוא תקול, ולכן קורה מה שאתה מתאר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 02, 2022 | 20:34 |
|
שזה בהנחה שחיברת נכון.....
עליך לבדוק שבמפסק שמקבל מתח מהרשת, הפאזה נמצאת בהדק המשותף.
ובמפסק שנותן מתח למנורה, שהמוליך למנורה נמצא בהדק המשותף.
אם חברת אחרת, גם תתקבל התוצאה שתארת.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 03, 2022 | 16:52 |
|
רק תצורת חיבור כםי שתארת משה. צרפתי גם צורת חיבור נוספת.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 03, 2022 | 21:57 |
|
שתארת יש 2 מוליכים ב2 הדקים של מפסק אחד (2 מוליכים בכל הדק). אף פעם לא ראיתי צורת חיבור כזאת. יפה.
אכן באופן כזה לא דיברתי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 04, 2022 | 08:27 |
|
חיברתי לא נכון :)
תודה רבה
|
|
|
|
|
|
|