מאת:  דויד51    Jun 22, 2021  ||  21:09


אם הפחת נופל בזמנים מסוימים וכל פעם בזמן אחר
בדוק את גוף החימום של המייבש עם מכשיר מגר כשהמכונה [לא] אני מדגיש [לא] מחוברת לחשמל
אני מדגיש לא בחשמל מנותקת
את המגר על 500 וולט
הפרוב השלילי על הגוף המתכתי ואת הפרוב החיובי על אחד ממגעי גוף החימום ולחץ רצוף לחצן בדיקה
אם התוצאה תראה לך מתחת לערך 1.5M אוהם " החלף גוף חימום "
בדרך כלל זה הבעייה ואם לא בדוק מנוע
בדוק קבל מנוע
בדוק נזילות ורטיבות
בהצלחה.