				| תגובה ממשה 
 מאת: 
				משה חשמלאי
				  
				Jan 13, 2020
				 || 
				20:37
 
 
 
					
						| 
						
						תאתר חשמלאי מורשה באזור מגוריך ותתקשר אליו, 
תספר לו מה שכתבת כאן, 
תוודא שיש ברשותו מכשיר LT שווה ותזמינו לביתך.
						
						
						 
 
						מפלס נתיבי זרימה לחשמל; 
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה. 
רחובות ואזור השפלה. 
050-6480662
						
						
						 |  |  |  
				| 
					
						
						| • |  |  | Jan 12, 2020 | 14:06 |  
						| 
						
							
								|  | 
									
										| 
										
										היי 
 בבדיקה, קיימת הארקה בכל השקעים בדירה (וידאתי באמצעות סופר טסטר ובאמצעות מדידת מתח 240 וולט בין הפאזה להארקה) 
בלחיצה על מפסק טסט במפסק הפחת - קופץ (מפסק הפחת חדש והחלפתי עוד אחד לוודא שהבעייה לא במפסק הפחת) 
קיצרתי נקודות האפס והארקה בשקעים באמצעות חוט - מפסק הפחת לא קופץ 
 גם קיצור בין נקודת האפס במפסק הפחת עצמו לפס הארקה בלוח - המפסק פחת לא קופץ. 
בבדיקה באמצעות סופר טסטר (אין לי lp )  - בהכנסה לשקע - נורה ירוקה דולקת (כלומר תקין ויש הארקה). בלחיצה על לחצן הטסט 30( מילי אמפר) - מפסק הפחת בלוח לא קופץ , ובסופר טסטר נדלקת נורה אדומה (יחד עם הירוקה) 
מה ניתן לעשות/לבדוק עוד? 
תודה
										
										
										 |  |  |  |  |  
				| 
					
						
						| • |  |  | Jan 12, 2020 | 18:51 |  
						| 
						
							
								|  | 
									
										| 
										
										בס"ד
 
האם הארקה הראשית שנכנסת ללוח תקינה לכל אורכה ? 
שי
										
										
										 |  |  |  |  |  
				| 
					
						
						| • |  |  | Jan 13, 2020 | 06:31 |  
						| 
						
							
								|  | 
									
										| 
										
										קשה לי לדעת האם היא תקינה לכל אורכה 
כפי שציינתי, לפחות הסופר טסטר מציין שכביכול יש הארקה בשקעים 
תודה
										
										
										 |  |  |  |  |  
				| 
					
						
						| • |  |  | Jan 13, 2020 | 20:37 |  
						| 
						
							
								|  | 
									
										| 
										
										תאתר חשמלאי מורשה באזור מגוריך ותתקשר אליו, 
תספר לו מה שכתבת כאן, 
תוודא שיש ברשותו מכשיר LT שווה ותזמינו לביתך.
										
										
										 
 
										מפלס נתיבי זרימה לחשמל; 
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה. 
רחובות ואזור השפלה. 
050-6480662
										
										
										 |  |  |  |  |  
				| 
					
						
						| • |  |  | Feb 01, 2020 | 23:20 |  
						| 
						
							
								|  | 
									
										| 
										
										צריך שתהיה צריכת חשמל כל שהיא במערכת.
										
										
										 |  |  |  |  |  
				|  |  |  
	| 
 
		
			| מקרא:  
			ללא תוכן °
			הודעה חדשה   |  
			| לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד |  |  |