מאת:  דוד הנדסאי    May 31, 2018  ||  14:20


במקרה הזה כל האפסים החוזרים מגושרים, אבל הם לא בהכרח מגושרים לאורך הקו,
כלומר אם מגיע לך ללוח יותר מאפס חוזר אחד (לאותו אוטומט), ברגע שכל האפסים החוזרים מחוברים לאוטומט, אז כולם מגושרים לאפס, ברגע שתנתק את האפסים החוזרים מהאוטומט, רק אפס חוזר אחד יהיה מגושר לפס אפסים והשאר לא, ואז תבדוק רציפות בין האפס לכל אחד מהאפסים החוזרים באפס החוזר שיהיה בו רציפות לאוטומט בו התקלה

נ.ב. יצאתי מתוך נקודת הנחה שיש לך יותר מאפס חוזר אחד שמגיע לאוטומט, זה מה שהבנתי ממה שכתבת.