בדקתי רציפות בין הברגים של הפלאנג'
מאת:
צור גרין 85
Jan 16, 2018
||
18:52
לבין מעטפת הפח עם מד רציפות.
יש רציפות.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 11, 2018 | 08:58
|
|
|
תגידו גיד הארקה בין הפלנג לדוד חובה לשים ?אני מתכוון בין אחד הברגים של הפלנג' להארקה שמתחברת לפח של הדוד שלשם מתחברת הארקה שבאה מהכבל 3*2.5
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 12, 2018 | 14:27 |
|
|
כי הברגים של הפלאנג' יוצרים אחלה קשר גלווני עם גוף הדוד
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 12, 2018 | 23:39 |
|
|
אני חושב שהכיסוי החיצוני של הדוד לא קשור גלוונית לפלאנץ ולכן יש צורך בהארקת הדוד . הוא מופרד בקצף בידודי בין הפלאנג' והמיכל לבין המעטה החיצונית שעשויה מפח.
|
|
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 14, 2018 | 11:33 |
|
|
ניראה לי ששוקי צודק , הקצף מפריד , ומכשיר מתח בין פאזה לברזל הפלאנג' לא נתן לי 230
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
°
|
|
|
Jan 15, 2018 | 08:40 |
|
|
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 15, 2018 | 23:11 |
|
|
ויש קשר גלווני בין הפלאנג' לבין מעטפת הפח.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 16, 2018 | 08:14 |
|
|
אפשר לדעת איך בדקת , כי לי לא נתן , וההארקה מהכבל מתחברת למעטפת הפח של הדוד ולא לדוד עצמו , לדעתי צריך לחייב את יצרני הדודים להוציא קוץ מרותך על יד הגוף חימום כדי לחבר הארקה .
|
|
|
|
|
|
•
|
| בדקתי רציפות בין הברגים של הפלאנג'
צור גרין 85
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Jan 16, 2018 | 18:52 |
|
|
לבין מעטפת הפח עם מד רציפות.
יש רציפות.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 16, 2018 | 15:18 |
|
|
בוודאי שיש רצף מתכתי בין מעטפת האוגר לאוגן (הפלאנצ').
זה שיש חומר מוקצף מבודד בין המעטפת החיצונית לשאר החלקים
לא אומר שיש בידוד גלווני מלא ב-100%.
מעטפת הפח החיצונית אינה יכולה להישען 100% על קצף.
על מה יחזקו את הברגים, על הקצף?
בתחתית המכל יש פלטה שמחוברת למעטפת החיצונית העגולה ע"י ברגים
וגם ע"י כיפוף ולחיצה שנעשה במכבש.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jan 15, 2018 | 22:07 |
|
|
כן חובה לגשר לצורך גישור בין הפלנץ למיכל
|
|
|
|
|
|
•
|
| לדעתי חובה לגשר בין הבורג של המעטפת
niv
|
|
|
Jan 16, 2018 | 17:41 |
|
|
לברגים של הפלאנג''.
אם היה קשר מספיק איכותי ביניהם, לא מאמין שהיצרנים היו טורחים לגשר.
למשל בדוד של כרומגן מקורי, תמיד יהיה את הפלאח גישור הזה בין בורג של הפלאנג'' לבורג של המעטפת
|
|
|
|
|
|
|