לדעתי חובה לגשר בין הבורג של המעטפת
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
לדעתי חובה לגשר בין הבורג של המעטפת   

מאת:  niv    Jan 16, 2018  ||  17:41


לברגים של הפלאנג''.
אם היה קשר מספיק איכותי ביניהם, לא מאמין שהיצרנים היו טורחים לגשר.
למשל בדוד של כרומגן מקורי, תמיד יהיה את הפלאח גישור הזה בין בורג של הפלאנג'' לבורג של המעטפת

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הארקה בפלנג'   שי
  Jan 11, 2018 | 08:58
• 
לדעתי אין בזה צורך   צור גרין 85
  Jan 12, 2018 | 14:27
• 
כיסוי הפח החיצוני מופרד בקצף   שוקי סואעד
  Jan 12, 2018 | 23:39
° 
מסכים עם שוקי    אלי מ
  Jan 13, 2018 | 17:02
• 
לשוקי   שי
  Jan 14, 2018 | 11:33
° 
הייתי בודק רציפות יותר פשוט   אליאב כהן
  Jan 14, 2018 | 15:05
° 
יותר פשוט ויותר נכון!!   shlomo20
  Jan 14, 2018 | 20:16
° 
אוקי, צודקים   צור גרין 85
  Jan 15, 2018 | 08:40
• 
כרגע טיפלתי בדוד ובדקתי רציפות   צור גרין 85
  Jan 15, 2018 | 23:11
• 
לצור   שי
  Jan 16, 2018 | 08:14
• 
בדקתי רציפות בין הברגים של הפלאנג'   צור גרין 85
  Jan 16, 2018 | 18:52
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Jan 16, 2018 | 15:18
° 
צריך לחבר ואפילו חובה לאחד הברגים .   yosi111333
  Jan 15, 2018 | 10:30
• 
ארקה פלנץ   hosam
  Jan 15, 2018 | 22:07
• 
לדעתי חובה לגשר בין הבורג של המעטפת   niv   > את/ה נמצא כאן
  Jan 16, 2018 | 17:41

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com

 

 
 