תגובה ממשה
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
תגובה ממשה   

מאת:  משה חשמלאי    Jan 16, 2018  ||  15:18


בוודאי שיש רצף מתכתי בין מעטפת האוגר לאוגן (הפלאנצ').
זה שיש חומר מוקצף מבודד בין המעטפת החיצונית לשאר החלקים
לא אומר שיש בידוד גלווני מלא ב-100%.
מעטפת הפח החיצונית אינה יכולה להישען 100% על קצף.
על מה יחזקו את הברגים, על הקצף?
בתחתית המכל יש פלטה שמחוברת למעטפת החיצונית העגולה ע"י ברגים
וגם ע"י כיפוף ולחיצה שנעשה במכבש.



מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הארקה בפלנג'   שי
  Jan 11, 2018 | 08:58
• 
לדעתי אין בזה צורך   צור גרין 85
  Jan 12, 2018 | 14:27
• 
כיסוי הפח החיצוני מופרד בקצף   שוקי סואעד
  Jan 12, 2018 | 23:39
° 
מסכים עם שוקי    אלי מ
  Jan 13, 2018 | 17:02
• 
לשוקי   שי
  Jan 14, 2018 | 11:33
° 
הייתי בודק רציפות יותר פשוט   אליאב כהן
  Jan 14, 2018 | 15:05
° 
יותר פשוט ויותר נכון!!   shlomo20
  Jan 14, 2018 | 20:16
° 
אוקי, צודקים   צור גרין 85
  Jan 15, 2018 | 08:40
• 
כרגע טיפלתי בדוד ובדקתי רציפות   צור גרין 85
  Jan 15, 2018 | 23:11
• 
לצור   שי
  Jan 16, 2018 | 08:14
• 
בדקתי רציפות בין הברגים של הפלאנג'   צור גרין 85
  Jan 16, 2018 | 18:52
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי   > את/ה נמצא כאן
  Jan 16, 2018 | 15:18
° 
צריך לחבר ואפילו חובה לאחד הברגים .   yosi111333
  Jan 15, 2018 | 10:30
• 
ארקה פלנץ   hosam
  Jan 15, 2018 | 22:07
• 
לדעתי חובה לגשר בין הבורג של המעטפת   niv
  Jan 16, 2018 | 17:41

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com

 

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים