מאת:  שי    Jan 16, 2018  ||  08:14


אפשר לדעת איך בדקת , כי לי לא נתן , וההארקה מהכבל מתחברת למעטפת הפח של הדוד ולא לדוד עצמו , לדעתי צריך לחייב את יצרני הדודים להוציא קוץ מרותך על יד הגוף חימום כדי לחבר הארקה .

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הארקה בפלנג'   שי
  Jan 11, 2018 | 08:58
• 
לדעתי אין בזה צורך   צור גרין 85
  Jan 12, 2018 | 14:27
• 
כיסוי הפח החיצוני מופרד בקצף   שוקי סואעד
  Jan 12, 2018 | 23:39
° 
מסכים עם שוקי    אלי מ
  Jan 13, 2018 | 17:02
• 
לשוקי   שי
  Jan 14, 2018 | 11:33
° 
הייתי בודק רציפות יותר פשוט   אליאב כהן
  Jan 14, 2018 | 15:05
° 
יותר פשוט ויותר נכון!!   shlomo20
  Jan 14, 2018 | 20:16
° 
אוקי, צודקים   צור גרין 85
  Jan 15, 2018 | 08:40
• 
כרגע טיפלתי בדוד ובדקתי רציפות   צור גרין 85
  Jan 15, 2018 | 23:11
• 
לצור   שי   > את/ה נמצא כאן
  Jan 16, 2018 | 08:14
• 
בדקתי רציפות בין הברגים של הפלאנג'   צור גרין 85
  Jan 16, 2018 | 18:52
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Jan 16, 2018 | 15:18
° 
צריך לחבר ואפילו חובה לאחד הברגים .   yosi111333
  Jan 15, 2018 | 10:30
• 
ארקה פלנץ   hosam
  Jan 15, 2018 | 22:07
• 
לדעתי חובה לגשר בין הבורג של המעטפת   niv
  Jan 16, 2018 | 17:41