מאת:  sohayo    Apr 21, 2017  ||  08:21


לצור לא טען שניתן להרכיב את המפסקים האלו במקום דו קוטבי.
חוק החשמל מחייב מעבר למא"ז בארון החשמל מפסק דו קוטבי בבית!! והיה והדוד אינו נמצא בבית (כמו שיש בבתים מסוימים) ונמצא מחוץ למבנה כמו על גג הבית חובה להוסיף מפסק דו קוטבי בצמוד למבנה שהדוד נתמך. על מנת שאם אדם עובד על הדוד בגלל תקלה מסוימת תהיה לו אפשרות לנתק מחשש שחלילה מישהו בתוך הבית יפעילו. אם הדוד נמצא בתוך הבית אין חובה להתקין עליו מפסק צמוד.
זה החוק. אם אדם רוצה להוסיף בטור טיימר שעומד בזרם צריכה של הגוף חימום, שיבושם לו אין מניעה בכך.
התקנת טיימר שמנתק רק מופע במקום מפסק דו קוטבי הופכת את העניין ללא תקני.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שאלה   shlomos
  Apr 20, 2017 | 13:25
• 
הוא התכוון שאין ניתוק דו קוטבי   צור גרין 85
  Apr 20, 2017 | 15:19
• 
אם יש ניתוק דו קוטבי צמוד לדוד   ארציאל
  Apr 20, 2017 | 20:05
° 
בהחלט   צור גרין 85
  Apr 20, 2017 | 22:54
• 
לצור   shlomos
  Apr 21, 2017 | 01:29
• 
לצור, מבחינת החוק היבש אני לא בטוח   niv