אם יש ניתוק דו קוטבי צמוד לדוד
מאת:
ארציאל
Apr 20, 2017
||
20:05
|
|
•
|
|
|
Apr 20, 2017 | 13:25
|
|
|
היה לי וויכוח עם בעל חנות חשמל , הוא טוען שהמפסק דוד של וייסבורד זה בלי תוו תקן , למישהו יש מושג ? דווקא וייסבורד שיפרו את המפסק דוד טיימר , והוא מראה עם נורית קטנה בצד שמראה שהגוך חימום עובד , ונכבית כשהטרמוסטט כיבה אותו , זה עובד בשיטה של טבעת צבת סביב הפאזה בכניסה , ולא כמו פעם בשיטת החוט הרביעי .
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 20, 2017 | 15:19 |
|
|
בחלק מהמפסקים לדוד של וויסבורד, אין ניתוק דו קוטבי.
למעשה אלו כל המפסקים שאין בהם מפסק און-אוף בנוסף לבורר המצבים - שעון לקופסה 55, טיימר 120 דקות לקופסה 55, ושעון לקופסה מלבנית 3 מודול.
אגב, זה לא רק בוויסבורד אלא גם בכל המתחרים הקיימים בשוק.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
|
•
|
| אם יש ניתוק דו קוטבי צמוד לדוד
ארציאל
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Apr 20, 2017 | 20:05 |
|
|
|
|
°
|
|
|
Apr 20, 2017 | 22:54 |
|
|
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 21, 2017 | 01:29 |
|
|
הבנתי אותך, אבל הוויכוח היה על טיימר דוד מלבני רגיל ולא ל55 ולא 120 דקות
|
|
|
|
|
|
•
|
| לצור, מבחינת החוק היבש אני לא בטוח
niv
|
|
|
Apr 21, 2017 | 07:25 |
|
|
שאתה צודק. אני חושב שאם יש מפסק דו קוטבי צמוד לדוד זה תופס,
אבל ברמה האישית, אין מצב שאני אתקין את המפסקים האלה שלא כוללים ניתוק דו קוטבי. זו פשוט טעות.
מבחינת תקן למפסקים האלה, גם אני חושב שלא מגיע להם תקן כמפסקים לדוד,
אבל הם מבחינתם מכוסים. מבחינתו תתקין בצמוד אליו מפסק דו קוטבי בקופסה אחרת, או שתתקין מאמט דו קוטבי בלוח.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Apr 21, 2017 | 08:21 |
|
|
לצור לא טען שניתן להרכיב את המפסקים האלו במקום דו קוטבי.
חוק החשמל מחייב מעבר למא"ז בארון החשמל מפסק דו קוטבי בבית!! והיה והדוד אינו נמצא בבית (כמו שיש בבתים מסוימים) ונמצא מחוץ למבנה כמו על גג הבית חובה להוסיף מפסק דו קוטבי בצמוד למבנה שהדוד נתמך. על מנת שאם אדם עובד על הדוד בגלל תקלה מסוימת תהיה לו אפשרות לנתק מחשש שחלילה מישהו בתוך הבית יפעילו. אם הדוד נמצא בתוך הבית אין חובה להתקין עליו מפסק צמוד.
זה החוק. אם אדם רוצה להוסיף בטור טיימר שעומד בזרם צריכה של הגוף חימום, שיבושם לו אין מניעה בכך.
התקנת טיימר שמנתק רק מופע במקום מפסק דו קוטבי הופכת את העניין ללא תקני.
|
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|