הנה נתונים
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
הנה נתונים   

מאת:  q    Oct 07, 2014  ||  19:36


היי תודה על תשובתך המפורטת. אני מתכוון אך ורק ללוח שנמצא בחנות שלי לא לנתיכים העגולים שנמצאים בקיר החיצוני והם של חברת חשמל.

הכבל הראשי מגיע ל 3 פיוזים שמחוברים יחד עם 3 פאזות וכתוב עליו 50A.
משם הולכים 3 פאזות למשהו שנראה כמו פחת ענק שעליו כתוב 40A. משם הולכים 3 פאזות ל3נתיכים של 25A שמחוברים יחד וכן גם להתפצלות הרגילה. (משלושת הנתיכים של ה 25A זה ממשיך הלאה לשקעים של 3 פאזות אבל זה פחות חשוב ככל הנראה).

האם אתה מסיק כי חברת החשמל מאשרת לי שימוש ב 50A?

אגב, ניסיתי ב103. עונה מענה קולי שמפנה אותי לתשלום חשבונות או לדיווח על תקלה. אין נפש חיה בצד השני..

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
איך אני יודע כמה אמפר יש לי בלוח?   q
  Oct 06, 2014 | 18:49
• 
שלום רב   dor
  Oct 06, 2014 | 19:09
• 
נו אז כמה אמפר יש לי? לא הבנתי   q
  Oct 06, 2014 | 20:19
• 
יש לך 25A*3   שי
  Oct 06, 2014 | 22:06
• 
גודל חיבור   אליאמי
  Oct 07, 2014 | 05:31
• 
אתה לא שואל את זה נכון   צור גרין 85
  Oct 07, 2014 | 17:06
• 
הנה נתונים   q   > את/ה נמצא כאן
  Oct 07, 2014 | 19:36
• 
תגובה   צור גרין 85
  Oct 07, 2014 | 20:25
• 
אגב, הפחת שלך לא מתאים לזרם הזה   צור גרין 85
  Oct 07, 2014 | 20:26
° 
תודה על התשובה   q
  Oct 08, 2014 | 10:02

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com

 

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים