אתה לא שואל את זה נכון
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
אתה לא שואל את זה נכון   

מאת:  צור גרין 85    Oct 07, 2014  ||  17:06


יש את גודל הזרם (באמפר) שח"ח מאשרת לך לצרוך לפי גודל החיבור שלך. לפי הגודל הזה נקבע גודלו של המפסק הראשי.

יש הבדל בין נתיכים למא"ז, למקרה שזה לא היה ברור. נתיכים הם עגולים מחרסינה ושייכים לח"ח, ומא"ז זה המפסק שיש לך בלוח. הנתיכים מזינים את המונה והמונה מזין את המא"ז הראשי שלך. הנתיכים תמיד יהיו גדולים יותר מגודל החיבור שלך (ומהמפסק הראשי), כדי שלא יישרפו.

האם 3X50 שאמרת זה נתיכים או מא"ז ראשי? אגב, כדי לדעת את גודל הנתיכים חייבים להוציא אותם ולהסתכל עליהם, דבר שאסור לעשות אפילו לחשמלאי, אפילו שחשמלאים עושים את זה כל הזמן.

הכי טוב שתעלה צילום של הלוח ונגיד לך.

לפעמים גם גודל הנתיכים לא מעיד על גודל החיבור כי אנשים מתחכמים ושמים נתיכים גדולים יותר.

הדרך הפשוטה וטובה ביותר לדעת מהו גודל החיבור שלך הוא להסתכל בחשבון החשמל. זה מופיע שם.




צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
איך אני יודע כמה אמפר יש לי בלוח?   q
  Oct 06, 2014 | 18:49
• 
שלום רב   dor
  Oct 06, 2014 | 19:09
• 
נו אז כמה אמפר יש לי? לא הבנתי   q
  Oct 06, 2014 | 20:19
• 
יש לך 25A*3   שי
  Oct 06, 2014 | 22:06
• 
גודל חיבור   אליאמי
  Oct 07, 2014 | 05:31
• 
אתה לא שואל את זה נכון   צור גרין 85   > את/ה נמצא כאן
  Oct 07, 2014 | 17:06
• 
הנה נתונים   q
  Oct 07, 2014 | 19:36
• 
תגובה   צור גרין 85
  Oct 07, 2014 | 20:25
• 
אגב, הפחת שלך לא מתאים לזרם הזה   צור גרין 85
  Oct 07, 2014 | 20:26
° 
תודה על התשובה   q
  Oct 08, 2014 | 10:02

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com

 

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים